Thread Content
Прошу совета у производителей или экспертов в области электрических регулирующих клапанов: можно ли к исполнительному механизму электрического регулятора подключить дополнительный сигнал отключения? Можно ли реализовать эту функцию?
Основная функция регулирующего клапана — регулирование; при его отключении не достигается требуемая герметичность.
Электроприводные регулирующие клапаны используются в качестве запорных клапанов; во-первых, они не обеспечивают надежного уровня герметичности, а во-вторых, время, необходимое для переключения таких клапанов с положения «открыто» на положение «закрыто», слишком велико, что не соответствует технологическим требованиям
Можно. У электрического регулирующего исполнительного механизма есть выключатель с ограничителем хода; получив этот сигнал, можно управлять запорным клапаном.
Должна быть функция отключения, но скорость отключения, возможно, не будет соответствовать требованиям
Электрический регулирующий клапан обладает функцией отключения и может использоваться в качестве клапана для прерывания процесса. Однако из-за различий в первоначальных целях проектирования регулирующие клапаны не должны использоваться в качестве устройств безопасного отключения. Во-первых, регулирующий клапан из-за проблем с силой действия исполнительного механизма сам по себе не обеспечивает герметичности после закрытия ; Во-вторых, время выполнения не гарантируется ; В-третьих, регулирование с одновременным перекрытием: процесс регулирования может привести к повреждению уплотнения клапана, что делает невозможным гарантированное перекрытие.
При низкой опасности среды его можно использовать в качестве клапана для отключения, однако герметичность регулирующего клапана не очень высока. В случае использования опасной среды рекомендуется применять клапан для аварийного отключения~~
Можно. Электронное регулирование в основном используется для клапанов с автоматическим отключением
Использовались регулирующие клапаны с функцией отключения, но это не быстрое отключение — они лишь обеспечивают отключение!
Время закрытия электроприводного клапана слишком велико; оно не соответствует требованиям к времени закрытия обычного клапана (необходимо быстрое закрытие в течение 5 секунд)
Ответ с 3-го этажа совершенно верный!
Я помню, что ранее обращался за советом к техническим специалистам производителя Rotork: если использовать электрический исполнительный механизм в качестве регулирующего клапана, то можно подавать сигналы 4–20 мА для управления, а также получать сигналы 4–20 мА с информацией о положении клапана. Также доступны четыре сигнала дискретного состояния (открыт/закрыт, локальное/удаленное управление, перегрузка крутящего момента). Однако невозможно подавать сигналы дискретного типа для удаленного открытия или закрытия клапана.