HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Имеет ли электрический регулирующий клапан функцию отключения?

2015-08-10View Original

Thread Content

Прошу совета у производителей или экспертов в области электрических регулирующих клапанов: можно ли к исполнительному механизму электрического регулятора подключить дополнительный сигнал отключения? Можно ли реализовать эту функцию?
Reply #22015-08-10
Основная функция регулирующего клапана — регулирование; при его отключении не достигается требуемая герметичность.
Reply #32015-08-10
Электроприводные регулирующие клапаны используются в качестве запорных клапанов; во-первых, они не обеспечивают надежного уровня герметичности, а во-вторых, время, необходимое для переключения таких клапанов с положения «открыто» на положение «закрыто», слишком велико, что не соответствует технологическим требованиям
Reply #42015-08-10
Можно. У электрического регулирующего исполнительного механизма есть выключатель с ограничителем хода; получив этот сигнал, можно управлять запорным клапаном.
Reply #52015-08-10
Должна быть функция отключения, но скорость отключения, возможно, не будет соответствовать требованиям
Reply #62015-08-10
  Электрический регулирующий клапан обладает функцией отключения и может использоваться в качестве клапана для прерывания процесса.   Однако из-за различий в первоначальных целях проектирования регулирующие клапаны не должны использоваться в качестве устройств безопасного отключения. Во-первых, регулирующий клапан из-за проблем с силой действия исполнительного механизма сам по себе не обеспечивает герметичности после закрытия ; Во-вторых, время выполнения не гарантируется ; В-третьих, регулирование с одновременным перекрытием: процесс регулирования может привести к повреждению уплотнения клапана, что делает невозможным гарантированное перекрытие.  
Reply #72015-08-10
При низкой опасности среды его можно использовать в качестве клапана для отключения, однако герметичность регулирующего клапана не очень высока. В случае использования опасной среды рекомендуется применять клапан для аварийного отключения~~
Reply #82015-08-10
Можно. Электронное регулирование в основном используется для клапанов с автоматическим отключением
Reply #92015-08-11
Использовались регулирующие клапаны с функцией отключения, но это не быстрое отключение — они лишь обеспечивают отключение!
Reply #102015-08-11
Время закрытия электроприводного клапана слишком велико; оно не соответствует требованиям к времени закрытия обычного клапана (необходимо быстрое закрытие в течение 5 секунд)
Reply #112015-08-16
Ответ с 3-го этажа совершенно верный!
Reply #122015-08-18
Я помню, что ранее обращался за советом к техническим специалистам производителя Rotork: если использовать электрический исполнительный механизм в качестве регулирующего клапана, то можно подавать сигналы 4–20 мА для управления, а также получать сигналы 4–20 мА с информацией о положении клапана. Также доступны четыре сигнала дискретного состояния (открыт/закрыт, локальное/удаленное управление, перегрузка крутящего момента). Однако невозможно подавать сигналы дискретного типа для удаленного открытия или закрытия клапана.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.