Thread Content
Была проведена модернизация циркуляционного насоса с целью снижения энергопотребления: напор насоса снизился с 55 метров до 45 метров, при этом объем воды остался неизменным — 1250 кубических метров. У устройства четыре уровня, на каждом из которых имеется водяной охладитель; на одном уровне расположен один трубчатый теплообменник площадью 108,25 м² ; Один теплообменник с трубчатыми элементами площадью 1270 м2 на втором этаже ; Один теплообменник с трубками площадью 290 м2, трехуровневый ; Один трубчатый теплообменник четвертого уровня площадью 258,3 м2. Подскажите, в чём отличается распределение воды между различными теплообменниками после замены насоса по сравнению с прежним состоянием? Какое влияние это окажет на работу устройства?
Это в основном зависит от изменений давления перед поступлением циркулирующей воды в охлаждающую башню и/или после клапана на выходе из насоса. В частности, если до замены насоса давление перед входом в охлаждающую башню с циркулирующей водой составляло 1,5 бар г, то после модернизации с целью экономии энергии планируется снизить это давление до 0,5 бар г; при этом расход воды не изменится. Аналогично, если ранее из-за слишком высокого давления на выходе из насоса осуществлялось ограничение потока с помощью клапана после насоса, то после модернизации увеличение степени открытия этого клапана также позволит сохранить неизменным расход потока. В общем, если обеспечить постоянство давления перед и после каждого теплообменника, то можно гарантировать постоянство расхода, а значит — и эффективность теплообмена.
Можно ли понимать это так: пока разница давлений между выходом насоса и входом в охлаждающую башню остается неизменной, то расход и скорость потока во всех теплообменниках также не будут меняться, что не окажет влияния на эффективность теплообмена в устройстве. Оказывается, выбор слишком большой высоты подъема насоса — это расточительство.
При прочих неизменных условиях расход через сечение определяется разницей давлений: обеспечение достаточной разницы давлений гарантирует наличие расхода и, соответственно, эффективность теплообмена.
На четвертом уровне количество воды снижается, что ухудшает эффективность теплообмена