Влияние энергосберегающей реконструкции системы циркуляционной воды на работу установки

2015-08-10View Original

Thread Content

Была проведена модернизация циркуляционного насоса с целью снижения энергопотребления: напор насоса снизился с 55 метров до 45 метров, при этом объем воды остался неизменным — 1250 кубических метров. У устройства четыре уровня, на каждом из которых имеется водяной охладитель; на одном уровне расположен один трубчатый теплообменник площадью 108,25 м² ; Один теплообменник с трубчатыми элементами площадью 1270 м2 на втором этаже ; Один теплообменник с трубками площадью 290 м2, трехуровневый ; Один трубчатый теплообменник четвертого уровня площадью 258,3 м2. Подскажите, в чём отличается распределение воды между различными теплообменниками после замены насоса по сравнению с прежним состоянием? Какое влияние это окажет на работу устройства?
Reply #22015-08-11
Это в основном зависит от изменений давления перед поступлением циркулирующей воды в охлаждающую башню и/или после клапана на выходе из насоса. В частности, если до замены насоса давление перед входом в охлаждающую башню с циркулирующей водой составляло 1,5 бар г, то после модернизации с целью экономии энергии планируется снизить это давление до 0,5 бар г; при этом расход воды не изменится. Аналогично, если ранее из-за слишком высокого давления на выходе из насоса осуществлялось ограничение потока с помощью клапана после насоса, то после модернизации увеличение степени открытия этого клапана также позволит сохранить неизменным расход потока. В общем, если обеспечить постоянство давления перед и после каждого теплообменника, то можно гарантировать постоянство расхода, а значит — и эффективность теплообмена.
Reply #32015-08-11
Можно ли понимать это так: пока разница давлений между выходом насоса и входом в охлаждающую башню остается неизменной, то расход и скорость потока во всех теплообменниках также не будут меняться, что не окажет влияния на эффективность теплообмена в устройстве. Оказывается, выбор слишком большой высоты подъема насоса — это расточительство.
Reply #42015-08-11
При прочих неизменных условиях расход через сечение определяется разницей давлений: обеспечение достаточной разницы давлений гарантирует наличие расхода и, соответственно, эффективность теплообмена.
Reply #52015-08-11
На четвертом уровне количество воды снижается, что ухудшает эффективность теплообмена

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.