Кто занимался цепью DCS? Её уже демонтировали, но насос всё равно не работает. Кто знает причину?

2015-08-10View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано zlky2005 16.08.2015 в 16:43. Кто занимался проблемой цепочки DCS? Её уже устранили, но насос всё равно не работает. Кто знает причину? Спасибо!
Reply #22015-08-10
Причин остановки насоса много, связано ли это с условиями и действиями замыкания?
Reply #32015-08-10
Посмотрите программу управления онлайн, чтобы выяснить, почему происходит сбой
Reply #42015-08-10
Приостановка работы насосов у нас происходит по следующим причинам: цепная связь в SIS; BPCS в DCS; защита от перегрузок в электротехнике. Только для справки.
Reply #52015-08-10
Спросите, есть ли у электроприборов защита от перегрузки и недогрузки~
Reply #62015-08-11
Потому что каждый раз при срабатывании сигнала об остановке насоса уровень жидкости указывается как iop, но блокировка, связанная с уровнем жидкости, уже отключена
Reply #72015-08-11
IOP, у вас там, наверное, DCS от Йокогавы. Вы используете синхронизацию через .ALRM или через блоки сравнения RL? Рекомендую отправить скриншот конкретной логики lc64.
Reply #82015-08-11
Рекомендуется начать поиск причин с электрической части, выйти к корню проблемы, постепенно выясняя причины
Reply #92015-08-15
Цепочка DCS отсутствует, но насос всё равно остановился. Это из-за перегрузки тока? Можно проверить условия эксплуатации и сам насос
Reply #102015-08-15
Рекомендуется смотреть программу онлайн через DCS! Я не знаю, чья у вас DCS! Смотреть онлайн: причиной остановки двигателя является ли низкий уровень жидкости? ! Иначе нужно искать другую причину!
Reply #112015-08-16
Хе-хе, по моему опыту: если в программе есть триггеры типа RS, программа остается неполной, из-за чего возникает состояние R=0, S=0, что в свою очередь приводит к…
Reply #122015-08-17
Разве нельзя просто электрически замкнуть контакты блокировки?
Reply #132016-01-14
Защита от изменения уровня жидкости и защита от изменения значения IOP — это не всегда одно и то же. Помню, когда я обсуждал этот вопрос с специалистами по приборам, оказалось, что значение IOP является одним из условий, а недостаточный уровень жидкости — другим условием. Следовательно, когда вы говорите о отключении защиты, речь идет лишь об отключении защиты, связанной с недостаточным уровнем жидкости; защита, связанная с значением IOP, при этом не отключается. Специалисты, отвечающие за показатели, могут узнать из базы данных, в чем именно заключается проблема.
Reply #142016-01-15
Что значит «отсутствие интерлокации»? Можно установить логический элемент в состояние INACTIVE и попробовать снова. Судя по вашему описанию, причиной обычно является неполное отключение интерлокирования или наличие дублирующих логических цепей интерлокирования.
Reply #152016-01-18
Сначала отключите реле на панели управления, чтобы проверить, сохраняется ли блокировка. Если блокировка исчезает, проблема, скорее всего, в настройках программы блокировки — например, неправильно подключены контакты обхода и т. д. Ваши действия лишь снимают блокировку на экране. Если связь всё ещё нарушена, возможно, проблема в электрической части.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.