Thread Content
На единицу приходится небольшое устройство, использующее шину передачи данных типа Fieldbus (Yokogawa). Есть манометр, показывающий значение IOP; при осмотре выяснилось, что это датчик разности давлений EJA, измеряющий давление в баллоне с азотом. Показания прибора составляют 0 кПа (на самом деле резервуар ещё не использовался, и давление внутри него также равно 0 кПа), однако на приборе отображается код AL 22. Я долго пытался выяснить, что означает этот код. Я не очень хорошо разбираюсь в локальных шинах, поэтому не знаю, виноваты ли сами приборы или система связи. Попрошу у экспертов совета. Срочно, потому что в производстве собираются использовать этот резервуар.
Показатель IOP указывает на сигнал об открытом цепи. Необходимо проверить, работает ли источник питания нормально, не перевернута ли полярность подключения приборов на месте установки, а также проверить силу выходного тока самого прибора.
Спасибо, проблема решена. AL22 означает, что устройство находится в режиме OUT OF Service. Можно внести изменения с помощью программы.
Нужно использовать панель управления с кодом 475 и функцией FF для связи с устройством, чтобы выяснить причину. На экране будет отображаться информация; достаточно действовать в соответствии с инструкциями — и всё будет в порядке
Забыл сказать: если у вас нет 475 с шиной, можете обратиться ко мне за помощью, у меня есть