Есть регулятор температуры, входной сигнал которого — сигнал 4–20 мА от трансмиттера; диапазон измерений — 0–1,6. Несколько дней назад по какой-то причине показатель PV терморегулятора сильно увеличился. ①Была измерена величина сигнала — 8 мА, что соответствует показаниям прибора на месте (0,4), однако показатель PV терморегулятора составляет примерно 1,5. ②Попробовали вручную подать сигнал 10 мА — показатель PV сразу подскочил примерно до 1,9, что значительно превышает диапазон измерений. Подскажите, пожалуйста, в чём причина? Как это решить?
Извините, я не совсем понимаю, что такое регулятор температуры, но, судя по вашим словам, это сигнал 4–20 мА, так что, наверное, всё примерно одно и то же. Если речь идет о трансмиттере, то такая неисправность возникает из-за различий в настройках диапазонов измерения с обеих сторон. Сторона приборов и сторона DCS, надеюсь, это поможет вам. Спасибо
Можно проверить диапазон работы контроллера. Если раньше все было в порядке и никто не менял этот параметр, то, возможно, с контроллером что-то не так. Жду результатов
10 мА соответствует 1,9, при полном диапазоне значение составляет около 5,1. Если причина кроется в человеческом факторе, достаточно скорректировать верхний предел; если же причина не в этом, у прибора есть проблемы или параметры не были сохранены — достаточно сбросить настройки
Возможно, параметры не были сохранены. Просто сбросьте их
Спасибо. Я проверил: диапазоны измерений трансмиттеров, регуляторов температуры и т. д. установлены правильно.
Проверка диапазона выполнена, настройки верны. Если не получится, попробуйте другой контроллер
Спасибо. Я неоднократно проверял, и действительно, верхние и нижние пределы диапазона установлены правильно. Несколько дней назад во время технического обслуживания электропривода, управляемого регулятором температуры, кто-то изменил параметры.
Судя по приведенной информации, я считаю, что была изменена гистерезисная характеристика регулятора температуры: подается стандартный сигнал, после чего значение гистерезиса корректируется заново.
Пожалуйста, поделитесь своими мнениями и помогите решить проблему.
Возможно, коэффициент отображения (значение на экране/фактическое значение) увеличен