У меня возникли небольшие проблемы, прошу совета.

2015-08-10View Original

Thread Content

Есть регулятор температуры, входной сигнал которого — сигнал 4–20 мА от трансмиттера; диапазон измерений — 0–1,6. Несколько дней назад по какой-то причине показатель PV терморегулятора сильно увеличился. ①Была измерена величина сигнала — 8 мА, что соответствует показаниям прибора на месте (0,4), однако показатель PV терморегулятора составляет примерно 1,5. ②Попробовали вручную подать сигнал 10 мА — показатель PV сразу подскочил примерно до 1,9, что значительно превышает диапазон измерений. Подскажите, пожалуйста, в чём причина? Как это решить?
Reply #22015-08-10
Извините, я не совсем понимаю, что такое регулятор температуры, но, судя по вашим словам, это сигнал 4–20 мА, так что, наверное, всё примерно одно и то же. Если речь идет о трансмиттере, то такая неисправность возникает из-за различий в настройках диапазонов измерения с обеих сторон. Сторона приборов и сторона DCS, надеюсь, это поможет вам. Спасибо
Reply #32015-08-10
Можно проверить диапазон работы контроллера. Если раньше все было в порядке и никто не менял этот параметр, то, возможно, с контроллером что-то не так. Жду результатов
Reply #42015-08-11
10 мА соответствует 1,9, при полном диапазоне значение составляет около 5,1. Если причина кроется в человеческом факторе, достаточно скорректировать верхний предел; если же причина не в этом, у прибора есть проблемы или параметры не были сохранены — достаточно сбросить настройки
Reply #52015-08-11
Возможно, параметры не были сохранены. Просто сбросьте их
Reply #62015-08-11
Спасибо. Я проверил: диапазоны измерений трансмиттеров, регуляторов температуры и т. д. установлены правильно.
Reply #72015-08-11
Проверка диапазона выполнена, настройки верны. Если не получится, попробуйте другой контроллер
Reply #82015-08-11
Спасибо. Я неоднократно проверял, и действительно, верхние и нижние пределы диапазона установлены правильно. Несколько дней назад во время технического обслуживания электропривода, управляемого регулятором температуры, кто-то изменил параметры.
Reply #92015-08-11
Судя по приведенной информации, я считаю, что была изменена гистерезисная характеристика регулятора температуры: подается стандартный сигнал, после чего значение гистерезиса корректируется заново.
Reply #102015-08-11
Пожалуйста, поделитесь своими мнениями и помогите решить проблему.
Reply #112015-08-11
Возможно, коэффициент отображения (значение на экране/фактическое значение) увеличен

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.