Наблюдаются значительные колебания расхода кислорода в трубопроводе газификационной установки

2015-08-11View Original

Thread Content

Нормальное давление кислорода в газификационной печи мощностью 6,5 МПа составляет 8,1 МПа, а рабочее давление — около 8,2 МПа. Во время работы, при неизменном положении клапана регулировки потока кислорода, амплитуда колебаний потока в трубопроводе кислорода составляет примерно 400–600. Неизвестно, каковы амплитуды колебаний в других подразделениях. В начальный период амплитуда колебаний была довольно малой, недавно она стала увеличиваться, в то время как давление в котле для газификации оставалось стабильным. По моему мнению, проблема может заключаться в сильных колебаниях, вызванных колебаниями обратного клапана на трубопроводе с кислородом, а также в появлении странных звуков у самого обратного клапана.
Reply #22015-08-11
В какой форме существует обратный клапан? Разница давлений между кислородом и печью для газификации в 12 кг не будет влиять на расход кислорода благодаря однонаправленному клапану. Необходимо отключиться от регулятора потока кислорода; таким образом, колебания в размере 400 кубических метров обычно связаны с нестабильностью регулятора кислорода, причем амплитуда колебаний составляет от 0,5 до 1 положения регулятора.
Reply #32015-08-11
Лично я считаю, что проблема, скорее всего, не в обратном клапане. У вас колебания давления в горелке? При колебаниях давления в горелке также колеблются давление и расход кислорода! Изменение давления кислорода очень незначительно, но расход воздуха заметен!
Reply #42015-08-11
Согласен с тобой! В большинстве случаев проблема в клапанах регулировки потока!
Reply #52015-08-11
У нас постоянные колебания: 400–600 считается довольно нормальным значением. Вероятно, причиной являются колебания давления кислорода; Когда происходят значительные колебания, на центральном пульте можно увидеть колебания аналоговых значений регулятора давления кислорода; на самом оборудовании действительно наблюдаются колебания клапана.
Reply #62015-08-11
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wang06120325 11.08.2015 в 20:16. Ранее в материалах упоминалось явление колебаний обратного клапана; если исключить этот фактор, то причиной может быть регулирующий клапан потока кислорода. У большинства производителей регуляторы расхода кислорода работают в ручном режиме. Если в таких условиях все же наблюдаются колебания, это связано с нестабильным сигналом от регулятора положения клапана; в этом случае необходимо искать проблему в системе управления оборудованием. Такие колебания оказывают значительное влияние на температуру в печи для газификации; идеальным состоянием для такой печи является работа при постоянной температуре.
Reply #72015-08-12
Колебания расхода в таких пределах считаются нормальными; если давление не колеблется сильно, это не окажет влияния
Reply #82015-08-13
Возможно, проблема в регулирующем клапане, но сейчас, по нашим оценкам, у большинства установок клапаны для подачи кислорода не работают автоматически, и они вряд ли смогут открыться. У нас наблюдались нормальные колебания уровня кислорода — около 300–400. Колебания давления в горелке приводили к колебаниям давления кислорода, поступающего в печь; в результате этого расход кислорода сильно менялся — иногда он достигал значения 1000–2000 кубических метров в час. В таких случаях температура в печи резко повышалась до 1400 градусов
Reply #92015-08-14
Должно быть так, у нас на заводе тоже бывают колебания регулятора кислорода
Reply #102015-08-17
Не знаю, есть ли автор по-прежнему? Хотел бы спросить о расположении кислородных трубопроводов у печи? Это главный управляющий? Остаётся раздельно? Как у Shell? Или?
Reply #112015-08-19
Котел En — это модель с верхним впрыском от Texaco мощностью 6,5 МПа; у регулятора количества кислорода есть некоторая вероятность колебаний.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.