Thread Content
После регулирующего клапана установлен специальный отсечной клапан, который закрывается при срабатывании системы блокировки. Необходимо ли также заставлять регулирующий клапан закрываться в рамках этой системы блокировки?
Это зависит от ваших требований к уровню безопасности. См. SH/T-3018 — Спецификации по проектированию систем безопасности в нефтехимической промышленности. 5.2 Принципы независимой установки клапанов 5.2.1 В системах безопасности 1-го уровня клапаны могут использоваться совместно с системами управления процессом; при этом необходимо обеспечить, чтобы системы безопасности действовали в приоритетном порядке по отношению к системам управления процессом. 5.2.2 Для систем безопасности 2-го уровня клапаны следует размещать отдельно от процессной системы. 5.2.3 Для систем безопасности 3-го уровня клапаны следует размещать отдельно от процессной системы. 5.3 Принципы резервирования клапанов 5.3.1 В системах безопасности первого уровня можно использовать один клапан. 5.3.2 Для систем безопасности 2-го уровня целесообразно использовать резервные клапаны; если используется только один клапан, то соответствующий электромагнитный клапан также должен быть резервным. 5.3.3 Для систем безопасности 3-го уровня целесообразно использовать резервные клапаны; электромагнитные клапаны также должны быть резервными. 5.3.4 Для клапанов с резервной конфигурацией можно использовать один управляющий клапан и один запорный клапан.
У этого проекта нет системы безопасности, управление осуществляется только с помощью DCS. Какой вариант выбрать?
Если нет системы безопасности, то требования к уровню SIL для этого проекта очень низкие? В таком случае, по-видимому, нет необходимости устанавливать блокировку на регулирующем клапане
В этом случае это, вероятно, не нужно.
Чтобы обеспечить стабильность процесса, рекомендуется после автоматического закрытия запорного клапана перевести регулирующий клапан из автоматического режима в ручной и установить выходное значение равным нулю. Это позволяет предотвратить слишком большое открытие регулирующего клапана после сброса интерлокировки, что может повлиять на нагрузку в последующих этапах процесса
Спасибо за совет. Дело в том, что всё довольно сложно, и я не знаю, как нарисовать схему логических связей
Когда запорный клапан закрыт, достаточно сделать выходной сигнал управляющего клапана равным 0 мА