После регулирующего клапана установлен специальный отсечной клапан, который закрывается в процессе синхронизации. Необходимо ли также синхронизировать и закрытие регулирующего клапана?

2015-08-12View Original

Thread Content

После регулирующего клапана установлен специальный отсечной клапан, который закрывается при срабатывании системы блокировки. Необходимо ли также заставлять регулирующий клапан закрываться в рамках этой системы блокировки?
Reply #22015-08-12
Это зависит от ваших требований к уровню безопасности. См. SH/T-3018 — Спецификации по проектированию систем безопасности в нефтехимической промышленности. 5.2 Принципы независимой установки клапанов 5.2.1 В системах безопасности 1-го уровня клапаны могут использоваться совместно с системами управления процессом; при этом необходимо обеспечить, чтобы системы безопасности действовали в приоритетном порядке по отношению к системам управления процессом. 5.2.2 Для систем безопасности 2-го уровня клапаны следует размещать отдельно от процессной системы. 5.2.3 Для систем безопасности 3-го уровня клапаны следует размещать отдельно от процессной системы. 5.3 Принципы резервирования клапанов 5.3.1 В системах безопасности первого уровня можно использовать один клапан. 5.3.2 Для систем безопасности 2-го уровня целесообразно использовать резервные клапаны; если используется только один клапан, то соответствующий электромагнитный клапан также должен быть резервным. 5.3.3 Для систем безопасности 3-го уровня целесообразно использовать резервные клапаны; электромагнитные клапаны также должны быть резервными. 5.3.4 Для клапанов с резервной конфигурацией можно использовать один управляющий клапан и один запорный клапан.
Reply #32015-08-12
У этого проекта нет системы безопасности, управление осуществляется только с помощью DCS. Какой вариант выбрать?
Reply #42015-08-12
Если нет системы безопасности, то требования к уровню SIL для этого проекта очень низкие? В таком случае, по-видимому, нет необходимости устанавливать блокировку на регулирующем клапане
Reply #52015-08-12
В этом случае это, вероятно, не нужно.
Reply #62015-08-12
Чтобы обеспечить стабильность процесса, рекомендуется после автоматического закрытия запорного клапана перевести регулирующий клапан из автоматического режима в ручной и установить выходное значение равным нулю. Это позволяет предотвратить слишком большое открытие регулирующего клапана после сброса интерлокировки, что может повлиять на нагрузку в последующих этапах процесса
Reply #72015-08-12
Спасибо за совет. Дело в том, что всё довольно сложно, и я не знаю, как нарисовать схему логических связей
Reply #82015-08-12
Когда запорный клапан закрыт, достаточно сделать выходной сигнал управляющего клапана равным 0 мА

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.