Thread Content
Кто знает, у каких производителей систем управления сеть построена по принципу кольцевой структуры? Разве не говорят, что кольцевая сеть может вызвать сетевой шторм и привести к параличу сети? Тогда зачем вообще использовать кольцевую сеть?
У кольцевой сети тоже есть преимущества: данные в любой точке на окружности кольца передаются в двух направлениях. Если в этой точке оборвется оптоволоконный кабель, передача данных будет автоматически продолжаться из другого направления.
Проблему сетевого шторма, о которой вы говорите, теперь могут решать сами оптоволоконные коммутаторы. Это уже не техническая проблема.
В кольцевой сети обычно имеется коммутатор, выполняющий функцию устройства резервного управления. В нормальных условиях путем заблокировки одного из портов кольцевой сети, связанных с этим устройством, вся кольцевая структура превращается в линейную сеть. При обнаружении прерывания или сбоя в сети коммутатор с функцией резервного управления откроет заблокированный кольцевой порт, чтобы заново создать линейную сеть и возобновить передачу данных в другом направлении.
Здравствуйте, я хотел бы спросить, как это осуществляется? (Я знаю, что это достигается с помощью настройки коммутатора, но хотел бы узнать, в чем заключается принцип?) ), спасибо!
Здравствуйте, это тоже достигается через настройки коммутатора?
В качестве примера можно привести систему управления Siemens PCS7. Существует два способа создания резервной сети: HSR (протокол регулирования резервности) и MRP (протокол медийной резервности). Первый является эксклюзивным протоколом Siemens; он реализуется путем настройки коммутаторов. Один из коммутаторов назначается в качестве управляющего устройства резервности, а остальные — в качестве клиентских устройств; Последний представляет собой универсальный протокол, соответствующий стандарту IEC61158; его настройка осуществляется в программном обеспечении для конфигурирования STEP7 от компании Siemens.
HSR — высокоскоростный резервный кольцо. В прошлом посте я ошибся и написал «регулировка резервного кольца», простите
Преимущество кольцевой сети, особенно однокольцевой, заключается в возможности использования единственного сетевого канала для обеспечения резервной связи: при возникновении проблемы в одной точке система продолжает работать через другой канал. В современных распространённых топологиях сетей для обеспечения резервирования существует четыре варианта: двойная звезда, двойной шина, один кольцевой маршрут и два кольцевых маршрута. Все три типа сетей, кроме однокольцевой, требуют вдвое большего количества кабелей, а также вдвое большего количества интерфейсов (только для звездовой сети с резервированием требуется всего 2 интерфейса). Согласно практическому опыту использования, однокольцевая сеть уже является достаточно надежной; она подходит для всех случаев, за исключением тех, когда требуется резервный коммуникационный модуль в соотношении 1:1. Для конкретики можно ознакомиться с примерами различных компаний
Сейчас у многих коммутаторов есть функции подавления шторма широковещания и RSTP. . . Постарайтесь сделать кольцевую сеть поменьше — даже если возникнет шторм, он будет охватывать лишь небольшую область