Thread Content
Здравствуйте! В одном из установок нашего завода произошел нештатный инцидент: компрессор циклического водорода внезапно остановился. Системой управления является TRICON. По данным записей SOE, в момент остановки возникли сигналы об отклонениях в работе всех компрессоров и турбин; также были зафиксированы превышения рабочего тока. В итоге произошла аварийная остановка из-за чрезмерного отклонения положения устройства (при разрыве цепи отклонение составило -1 мм, что спровоцировало срабатывание защиты). Затем эти сигналы неисправностей снова автоматически возвращаются в нормальное состояние в течение одного цикла сканирования (200 мс). Эти сигнальные точки подключаются к двум картам ИИ отдельно, а питание цепей также реализовано с использованием резервных источников. В настоящее время не найдено никаких причин, которые могли бы привести к одновременной неисправности 8 сигналов вибрации и 4 сигналов смещения. Предполагается, что причиной явилось временное снижение напряжения питания до уровня, ниже необходимого для работы предусилителя; в результате возникла разрывная цепь. Но может ли напряжение восстановиться в течение одного цикла сканирования? Прошу всех членов сообщества помочь проанализировать возможные причины, спасибо.
Вы используете на месте шасси BENTLY 3500? Если да, то проблема также может быть в каркасе 3500. У вас у TRICON, наверное, есть не только эти две карты ИИ. Работают ли остальные карты ИИ нормально? Если да, то проблема, скорее всего, не в TRICON.
Это не корпус модели 3500; на месте используются предварительные устройства и датчики модели 3300. В цепях установлены защитные устройства и трансмиттеры. В остальных точках ввода-вывода нет никаких проблем; только приборы, связанные с валами, не работают. Помогите!
Все датчики смещения и вибрации подали сигналы тревоги: 1. Похоже, проблема не только у датчика вторичных показателей вибрационного смещения, а также связана с числом 3500? 2. Или у двигателя возникло режим сузицания?
Все вибрации и смещения мгновенно привели к сбою, однако на самом датчике не произошло септации. Предполагается, что это вызвано влиянием на напряжение питания этих вибраций и смещений.