Проблема аварийной остановки системы управления агрегатом TRICON

2015-08-13View Original

Thread Content

Здравствуйте! В одном из установок нашего завода произошел нештатный инцидент: компрессор циклического водорода внезапно остановился. Системой управления является TRICON. По данным записей SOE, в момент остановки возникли сигналы об отклонениях в работе всех компрессоров и турбин; также были зафиксированы превышения рабочего тока. В итоге произошла аварийная остановка из-за чрезмерного отклонения положения устройства (при разрыве цепи отклонение составило -1 мм, что спровоцировало срабатывание защиты). Затем эти сигналы неисправностей снова автоматически возвращаются в нормальное состояние в течение одного цикла сканирования (200 мс). Эти сигнальные точки подключаются к двум картам ИИ отдельно, а питание цепей также реализовано с использованием резервных источников. В настоящее время не найдено никаких причин, которые могли бы привести к одновременной неисправности 8 сигналов вибрации и 4 сигналов смещения. Предполагается, что причиной явилось временное снижение напряжения питания до уровня, ниже необходимого для работы предусилителя; в результате возникла разрывная цепь. Но может ли напряжение восстановиться в течение одного цикла сканирования? Прошу всех членов сообщества помочь проанализировать возможные причины, спасибо.
Reply #22015-08-13
Вы используете на месте шасси BENTLY 3500? Если да, то проблема также может быть в каркасе 3500. У вас у TRICON, наверное, есть не только эти две карты ИИ. Работают ли остальные карты ИИ нормально? Если да, то проблема, скорее всего, не в TRICON.
Reply #32015-08-14
Это не корпус модели 3500; на месте используются предварительные устройства и датчики модели 3300. В цепях установлены защитные устройства и трансмиттеры. В остальных точках ввода-вывода нет никаких проблем; только приборы, связанные с валами, не работают. Помогите!
Reply #42015-08-16
Все датчики смещения и вибрации подали сигналы тревоги: 1. Похоже, проблема не только у датчика вторичных показателей вибрационного смещения, а также связана с числом 3500? 2. Или у двигателя возникло режим сузицания?
Reply #52015-08-18
Все вибрации и смещения мгновенно привели к сбою, однако на самом датчике не произошло септации. Предполагается, что это вызвано влиянием на напряжение питания этих вибраций и смещений.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.