У нас здесь есть насос с автоматическим управлением. Когда он запускается, его частота вращения повышается до установленного значения, и насос работает нормально. Но через некоторое время частота снова падает до нуля, и насос останавливается. При повторном запуске он снова начинает работать. Не понимаем, в чем причина. Прошу всех экспертов помочь разобраться
Последнее изменение в этом посте было сделано jin-s-n 15.08.2015 в 07:41. Управляется ли это устройство с помощью частотного преобразователя? Проверьте программу управляющей системы, а также настройки частотного преобразователя. Если после остановки насоса сигнал выхода управляющей системы исчезает, проблема в программе; в противном случае проблема в частотном преобразователе
Перед запуском частотного насоса частота не должна быть установлена на 100%, а затем постепенно снижаться до заданной значения?
Проблема уже выявлена: дело не в частотном преобразователе и программе, а в том, что насос связан с клапаном по принципу взаимодействия. Оператор не открыл клапан, из-за чего насос после запуска вскоре остановился
Управление с изменением частоты: достаточно измерить входной сигнал преобразователя с помощью мультиметра, чтобы определить, в чем заключается проблема. Таким образом можно быстро её найти. При поиске неисправностей сначала следует проверить, нормально ли происходит работа устройства, а также, в каких условиях оно находится...
Я всё же рекомендую вам выяснить, является ли управление частотой аналоговым или автоматическим.
Клапан не открыт, возможно, перенапряжение, сигнализация об ошибках инвертора