Thread Content
За участие — 2 балла, за анализ с правильными ответами — 5–9 баллов.
Прямое действие регулирующего клапана означает, что при увеличении давления сигнала шток клапана движется вниз; обратное действие происходит наоборот.
Сигнальное давление: сигнал от источника воздуха или электрический сигнал?
При вентиляции движение штока клапана вниз считается положительным направлением, а движение вверх — отрицательным.
Прямое действие регулирующего клапана означает: при увеличении сигнала шток клапана движется вниз, а обратное действие — наоборот.
Прямое действие регулирующего клапана означает, что при увеличении значения сигнала шток клапана движется вниз; обратное действие происходит наоборот.
Исполнительный механизм + корпус клапана: по направлению действия можно определить, в одностороннем или двустороннем режиме работает регулирующий клапан!
Регулирующий клапан с прямым действием — это такой клапан, при увеличении сигнала шток клапана движется вниз; регулирующий клапан с обратным действием — это такой клапан, при увеличении сигнала шток клапана движется вверх.
Положительное действие: на регулирующий клапан подается сигнал в диапазоне 4 мА–20 мА. При значении сигнала 4 мА клапан закрыт; по мере увеличения значения сигнала увеличивается степень открытия клапана. Когда значение сигнала достигает 20 мА, клапан полностью открывается. Обратная связь: на регулирующий клапан подается сигнал в диапазоне 4 мА–20 мА. При значении сигнала 4 мА клапан полностью открыт; по мере увеличения значения сигнала степень открытия клапана постепенно снижается. Когда значение сигнала достигает 20 мА, клапан полностью закрывается.
Регулирующие клапаны бывают пневматическими, гидроэлектрическими, электромагнитными и электрическими. Клапанный элемент может выполнять функцию полного закрытия, быть шаровым клапаном с функцией закрытия или же клеточным элементом, предназначенным только для регулирования. Положительным эффектом считается увеличение диаметра прохода в клапане при усилении сигнала; наоборот, отрицательным эффектом является уменьшение диаметра прохода в клапане при усилении сигнала.
Режимы работы регулирующего клапана «на воздух» и «при отсутствии воздуха» обусловлены сочетанием прямого и обратного действия исполнительного механизма, а также правильной или неправильной установки элементов корпуса клапана. При вентиляции движение штока клапана вниз считается положительным действием, а противоположное — отрицательным. Когда шток клапана опускается, площадь прохода между элементом клапана и седлом уменьшается; такой тип называется положительным расположением элементов клапана. Противоположный вариант называется отрицательным расположением. Исполнительный механизм, элементы корпуса клапана, регулирующий клапан: положение «вкл». Положение «вкл» – закрытие под действием воздуха; положение «выкл» – открытие под действием воздуха. Положение «вкл» – открытие под действием воздуха; положение «выкл» – закрытие под действием воздуха
Исполнительный механизм, то есть та часть, которая обычно называется диафрагмой, при увеличении давления сигнала от регулятора или позиционера клапана заставляет шток двигаться вниз; такой механизм называется исполнительным механизмом с прямым действием; Механизм, в котором при увеличении давления сигнала шток движется вверх, называется реактивным исполнительным механизмом. Проще говоря, увеличьте давление, опустите шток вниз — так будет правильно ; Уменьшите давление, поднимите шток вверх — обратная реакция. Положительное и отрицательное действие позиционера: Положительное действие: при увеличении входного сигнала позиционера увеличивается и давление сжатого воздуха на выходе ; Обратная реакция: при увеличении входного сигнала позиционера снижается давление сжатого воздуха на выходе
При вентиляции движение штока клапана вниз считается положительным действием, а противоположное — отрицательным.
Я думаю, это потеряло смысл. Понятие прямого и обратного действия самих пневматических клапанов существует уже давно. Раньше, из-за низкого уровня автоматизации, в цепях существовала только прямая действующая сила; когда требовалась обратная сила, необходимо было заставить самый клапан действовать в обратном направлении. Сейчас существуют современные системы DCS и различные интеллектуальные локаторы. Нет необходимости понимать, как именно используется клапан — в одном или другом режиме; это не имеет практической ценности. В настоящее время как положительное, так и отрицательное направление можно настроить в цепи системы DCS. Объект регулирования увеличивается по мере увеличения клапана; это является положительным действием. Объект регулирования уменьшается по мере увеличения клапана — это обратная связь.
У клапанов, открывающихся под действием давления газа, при отсутствии давления газа клапан находится в закрытом состоянии. Когда подается определенное количество газа, клапан открывается; количество газа пропорционально степени открытия клапана. У клапанов, закрывающихся под действием давления газа, клапан начинает закрываться только тогда, когда поступает газ; чем больше количество газа, тем сильнее закрывается клапан
Компоненты корпуса клапана делятся на два типа: прямого и обратного. Когда шток клапана опускается, площадь прохода между сердечником клапана и седлом уменьшается; такой тип называется прямым. В противном случае речь идет об обратном типе
Режимы работы регулирующего клапана «на воздух» и «при отсутствии воздуха» обусловлены сочетанием прямого и обратного действия исполнительного механизма, а также правильной или неправильной установки элементов корпуса клапана. При вентиляции движение штока клапана вниз считается положительным действием, а противоположное — отрицательным. Когда шток клапана опускается, площадь прохода между элементом клапана и седлом уменьшается; такой тип называется положительным расположением элементов клапана. Противоположный вариант называется отрицательным расположением.
Обратная реакция исполнительного механизма касается механизмов с линейным ходом. Когда давление сигнала внутри мембранного элемента увеличивается, шток клапана движется вниз — это является положительным эффектом. Противоположное — это реакция. Обратная связь позиционера согласована с исполнительным механизмом. Режим открытия клапана означает, что когда жидкость проходит через клапан, сила, действующая на его элемент управления, заставляет его двигаться в направлении открытия. В противоположность этому — закрытый поток. Правило прямого и обратного действия DCS заключается в том, что когда значение измерения превышает установленное значение, сигнал выхода увеличивается — это прямое действие; наоборот, это обратное действие.
Как так нет заданий? . . . . . .
У пневматических исполнительных механизмов при увеличении сигнала шток клапана выдвигается — это положительное действие; при увеличении сигнала шток клапана втягивается — это обратное действие. Регулирующий клапан: если сигнал увеличивается, открываемость клапана также увеличивается — это клапан с подачей воздуха; если сигнал увеличивается, открываемость клапана снижается — это клапан с блокировкой подачи воздуха. У корпуса клапана бывают вертикальное и горизонтальное расположение. Когда исполнительный механизм с прямым действием соединяется с клапанной сердечинкой прямого типа, получается клапан, закрывающийся под действием воздуха; когда же он соединяется с клапанной сердечинкой обратного типа, получается клапан, открывающийся под действием воздуха ; При соединении привода обратного действия с клапанным элементом, установленным в правильном положении, получается клапан, открывающийся под действием воздуха; при соединении с клапанным элементом, установленным в обратном положении, получается клапан, закрывающийся под действием воздуха.
Положительное и отрицательное действие регулирующего клапана определяется в зависимости от исполнительного механизма. Головка диафрагмы исполнительного механизма имеет два варианта подачи воздуха: сверху и снизу. Входящий поток воздуха считается положительным; при увеличении сигнала стержень клапана опускается вниз ; В исполнительном механизме подача воздуха снизу рассматривается как реакция: при увеличении сигнала шток клапана движется вверх. Для большинства регулирующих клапанов верхний вход обычно является клапаном с закрытием под действием давления газа (FO), а нижний вход — клапаном с открытием под действием давления газа (FC). Однако у некоторых двухдействующих регулирующих клапанов ситуация обратная.