【20150817】Как вы понимаете выбор диаметра кабеля в зависимости от силы тока?

2015-08-17 View Original

Thread Content

Участие — 2 балла, активный анализ — награда от 5 до 9 баллов.
Reply #2 2015-08-17
Нагрузочная способность кабеля определяется силой тока. При разном диаметре кабеля различается и сила тока, который может через него протекать; следовательно, диаметр кабеля необходимо определять на основе нагрузки, которую он должен выдерживать.
Reply #3 2015-08-17
Можете прислать таблицу с конкретными параметрами кабелей высокого и низкого напряжения, а также диаметрами проводов?
Reply #4 2015-08-17
Исходя из мощности электроприборов, после расчета суммарной мощности, согласно формуле I=P/U, умножаем на коэффициент 0,85~! Если это слишком сложно, то достаточно будет 1 киловатта при токе 2 ампера~! Это самый универсальный вариант; в нем учитывается емкость тока, выделяемого при работе устройства. 1 кВт = 2 А. Существует и способ выбора кабеля — рассчитывать его по силе тока. Ниже приведен простой алгоритм выбора, при котором в качестве основы для расчетов используется алюминиевый провод: десять минус пять, сто плюс два; двадцать пять, тридцать пять, пятьдесят три, пятьдесят три; семьдесят, девяносто пять — в два с половиной раза больше~! Это формула: ток в проводе BLV с площадью поперечного сечения менее 10 кв. мм может составлять до пяти раз большего значения, чем ток, который может выдержать сам диаметр провода! Диаметр провода, выдерживающего ток в линиях BLV более 100 кв. мм, — вдвое больше. Нагрузка на провода BLV сечением 25 мм2 и 35 мм2 составляет в 4 и 3 раза соответственно. Емкость тока для 70 мм² и 95 мм² в 2,5 раза больше, чем у провода соответствующего диаметра. Помимо этого, для проводов с медным сердечником значение тока рассчитывается исходя из коэффициента увеличения для алюминиевых проводов. То есть для BV-10 мм² значение тока рассчитывается как для BLV-16 мм²; то же самое касается и других случаев. Когда провода находятся внутри пластиковых или PVC-труб, полученное значение тока нужно умножить на коэффициент 0,8. Если провода находятся внутри стальных труб, значение тока умножается на 0,9. Если провода проходят в условиях высокой температуры, результат расчета тока также умножается на 0,7. Если провода находятся одновременно во всех трех вышеупомянутых условиях, сначала их значение тока умножается на 0,9, затем на 0,7; либо можно просто использовать коэффициент 0,85. Для четырехжильных или пятижильных кабелей значение тока умножается на 0,85, а затем на 0,7. Что касается открытых электрических линий с обнаженными проводами, то здесь достаточно использовать коэффициент 0,9; однако также необходимо учитывать условия окружающей среды, поэтому более безопасно использовать коэффициент 0,85. При выборе кабеля также необходимо учитывать условия на месте эксплуатации и назначение кабеля. Например, обычный кабель YJV используется в кабельных лотках. Кабели с защитным экраном могут прокладываться непосредственно в землю; они способны выдерживать внешние нагрузки. Кабели с защитным экраном, устойчивые к растягивающим нагрузкам, используются в высотных зданиях при прокладке непосредственно в землю. Если вы не понимаете этих объяснений, посмотрите книгу по электротехнике 35 кВ — там указаны наиболее распространенные типы кабелей и электрическое оборудование. Общий метод расчета безопасной нагрузки для медных проводов заключается в следующем: безопасная нагрузка для медного электропровода с площадью поперечного сечения 2,5 кв. мм составляет 28 А. Надежная нагрузка медного кабеля питания сечением 4 кв. мм — 35 А. Надежная нагрузка медного кабеля питания сечением 6 кв. мм — 48 А. Надежная нагрузка медного кабеля питания сечением 10 кв. мм — 65 А. Надежная нагрузка медного кабеля питания сечением 16 кв. мм — 91 А. Номинальная токопереносимость медного кабеля питания сечением 25 кв. мм — 120 А. Если это алюминиевая проволока, то её диаметр должен быть в 1,5–2 раза больше, чем у медной проволоки. Если ток в медной проводке меньше 28 А, то при расчете использование значения 10 А на квадратный миллиметр гарантирует безопасность. Если ток в медной проводке превышает 120 А, берут значение 5 А на квадратный миллиметр.
Reply #5 2015-08-17
Похвала LS — настолько всесторонне. Кроме того, LS — это оценка, она не совсем точная, но в целом такой выбор подходит. Площадь поперечного сечения можно рассчитать на основе длины провода, допустимой падения напряжения и максимального тока; существует формула для точного расчета. Давно не занимался, забыл (всё из-за метода LS, проклятье :L)
Reply #6 2015-08-18
Почему так говорят, пожалуйста, объясните подробнее.
Reply #7 2015-08-18
Медные провода: S = IL / 54,4 * U`. Алюминиевые провода: S = IL / 34 * U`. В формулах: I — максимальный ток, проходящий через провод (А); L — длина провода (м); U’ — допустимое падение напряжения (В); S — площадь поперечного сечения провода (мм²). Это расчетные значения; при выборе провода необходимо ориентироваться на стандартные значения площади поперечного сечения

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.