HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Повреждены подшипники насоса метанола

2015-08-17View Original

Thread Content

Произошло следующее: примерно в 13:20 19 июля, после запуска циркуляционного насоса для метанола, температура в коробке передач TIA2220 и TIA2221 резко повысилась до 150°C. Представители завода считали, что это ложный сигнал, и остановка оборудования не была необходима. Однако сотрудники, ответственные за процесс, не смогли своевременно остановить оборудование, в результате чего пострадали подшипники. Причины: 1. Недостаточное осознание важности защиты ключевых насосов, отсутствие опыта работы; невозможность принять решительные действия в критические моменты. 2. Несвоевременная передача информации о возникших аномалиях, что приводит к задержке в устранении проблемы
Reply #22015-08-20
Иногда действительно проблем с приборами бывает много. Если проблема в приборах, а вы её не распознали и остановились, это плохо скажется.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.