Что касается мер по предотвращению перелива в складах с опасными материалами, то при создании соответствующей системы внешние специалисты рекомендовали прорезать на полу склада канавки для сбора избыточной жидкости. Я высказал возражения: ниши на полу могут привести к накоплению летучих веществ, поэтому я потребовал повысить уровень пола у входа в склад. Вот, пожалуйста, оцените.
Это, конечно, увеличенная высота — так гораздо удобнее и эффективнее!
В строительных нормах для производственных зданий предусматривается, что канавы должны иметь надежные крышки, а также необходимо принимать меры для предотвращения накопления горючих газов. Однако для складов это требование не упоминается; здесь следует применять разный подход. Утечка материалов в канавы на производственной площадке обнаружить довольно сложно, тогда как в складских помещениях утечку легко заметить, и её можно своевременно устранить. Даже если на складе создано наклонное покрытие, там всё равно может накапливаться горючий газ. Утечки внутри склада обнаруживаются в основном с помощью датчиков и сигнализации; ручная проверка служит дополнением к этому методу. Требование о прокладке канав в складском помещении неизбежно приведет к созданию резервуара для сбора отходов, после чего их будет выкачивать с использованием взрывозащищенных насосов. Если в складе установлены детекторы горючих газов в соответствии с правилами, то проблем не будет. Это лишь мое личное мнение, предназначенное для справки.
Я считаю, что канавы не следует делать — это опасно и трудно заметить.
Мы также повысили край входа. Справка.