В рамках одного проекта заказчик внезапно попросил установить вертикальный резервуар, но места для этого просто не было. Поэтому проектировщики разместили его под трубопроводной каналом; там высота свободного пространства была вполне приемлемой. Давайте обсудим, возможно ли это?
Не знаю соответствующих стандартов. Какого размера банка? На каркасе больше нет места? Обязательно на первом этаже? ?
Бак размером Φ1200x3000 — небольшой. Рядом с компрессором.
Медиум? Это может быть связано с противопожарной защитой
Защита от огня? Рядом также находится горизонтальный теплообменник. SH3011 разрешает размещать под трубопроводной каналом насосы, теплообменники и другое небольшое оборудование; при этом не упоминается вопрос пожарной безопасности.
Это довольно распространенное явление; с неблагополучными по своим свойствам веществами, вероятно, не будет проблем.
Наверное, будут проблемы с зрением — ведь исходные каналы управления, и пространство для технического обслуживания повреждены. Если произойдет еще одна утечка, это будет еще хуже.
Можно добавить, но необходимо различать среды. **Для химикатов существуют специальные требования и требования к пожарной безопасности
Не могли бы вы подробно объяснить свою точку зрения? Я не понял.
Должно сработать, главное — чтобы управление было удобным.
Всё зависит от того, какая среда находится в вашем резервуаре. По крайней мере, я видел резервуары для поглощения пара, расположенные под трубопроводами.
Рекомендуется подробно описать контекст: можно ли разместить оборудование внутри трубопроводной канализации? Можно, но и нет. Укажите, пожалуйста, тип вашего оборудования, предусмотрена ли возможность разгрузки, какой материал используется, каковы размеры оборудования и высота трубопровода, а также требуется ли управление оборудованием. Часто в трубопроводных каналах устанавливают насосы, но не все насосы туда подходят.
Расположенный в резервуаре среда является взрывоопасной и представляет собой среднюю опасность; конкретно это водород, азот, оксид углерода. Температура окружающей среды — нормальная, давление — ~9 МПа. Резервуар находится рядом с зданием компрессорного оборудования.
Я видел баки, размещенные под трубопроводными коробами (что не представляет опасности), но необходимо соблюдать требования к расстоянию между оборудованием и столбами короба, а свободный пространство должно соответствовать требованиям к высоте для технического обслуживания и установки! Это котел конденсации или буферный резервуар гидроцилиндра? Вот в чем проблема: при работе с водородом необходимо учитывать, что на трубопроводах могут находиться электрические кабели. Ваши резервуары могут опустошаться, а также может произойти экстренная сливка жидкости — в этом и заключается проблема. Конкретные ограничения я пока не нашел, если что-то выясню, дам вам знать.
Я думаю, нужно учитывать проблему утечек в трубопроводах.