Как определить количество аналоговых или цифровых сигнальных точек в различных устройствах (клапанах, двигателях и т. д.)?

2015-08-17View Original

Thread Content

Великий эксперт: как определить количество аналоговых или цифровых сигнальных точек в различных устройствах (клапанах, двигателях и т. д.)?
Reply #22015-08-17
Нужно посмотреть схему PID, там будут указаны все сигналы, связанные с клапаном.
Reply #32015-08-17
В первую очередь смотрят график PID, поскольку стиль разных дизайнеров отличается, и это косвенно влияет на затраты на инвестиции. Например, расход, давление, уровень жидкости, температура и т. д. — обычно по одной точке измерения на одну точку ИИ ; Если в пневматическом регулирующем клапане предусмотрена обратная связь по положению клапана, то для AI — одна точка, а для AO — ещё одна точка ; Пневматические переключающие клапаны обычно имеют одну точку DO и две точки DI ; У электродвигателя обычно имеются три точки ввода данных DI: переключатель управления на месте, сигналы о состоянии работы и термореле; также имеется одна точка вывода данных DO. Однако в некоторых конструкциях источник питания, кнопки запуска/остановки в панели управления на месте и т. д. также подключаются к системе управления. В этом случае решение зависит от замысла проектировщика. В общем, если исходить из стандартных оценок объема потребления и заложить примерно 25% резерва на различные модели, этого должно хватить.
Reply #42015-08-18
Как и ожидалось, вы сказали тот ответ, который я хотел услышать. . . А как насчёт частотного преобразования?
Reply #52015-08-18
Если преобразователь частоты подключается к системе управления не посредством каналов связи, то обычно используются параметры такие как задание частоты (AO), обратная связь по частоте (AI) и сигналы об ошибках (DI). Некоторые проектировщики также добавляют параметры, связанные с питанием преобразователя частоты (DI), а также с возможностью локального/удаленного управления преобразователем (DI). Вы можете самостоятельно определить, какие параметры необходимо подключить, ознакомившись с инструкцией к преобразователю частоты.
Reply #62015-09-07
Последнее изменение в этом посте было сделано yame1996 7.9.2015 в 11:27. Также приводятся данные о токе, перегрузке, сигналах запуска/остановки; особенно важными являются сигналы о состоянии работы устройства

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.