По мнению поставщика систем DCS, причиной значительных расхождений между показаниями приборов на месте и показаниями на экранах системы DCS являются проблемы с заземлением и экранированием системы. Все показатели в системе DCS оказываются незначительно ниже фактических значений. Если бы были проблемы с оборудованием или точностью измерений, показатели не могли бы быть одинаково низкими; подобная ситуация возникает только в результате снижения интенсивности сигнала. Так вот как?
Обычно это проблема с заземлением. Посмотрите, насколько велики колебания — если они велики, то это определенно проблема с заземлением.
Проблемы с заземлением влияют на колебания сигналов; вам также следует сначала проверить состояние заземления. Кроме того, у вас говорится, что все сигналы имеют низкие значения. Есть ли на это какие-либо доказательства? С чем они сравниваются? А откуда берутся стандартные данные?
Колебания незначительны: разница между показаниями терморезистора и датчика давления в реальном времени и показаниями на экране системы DCS составляет 1–2 градуса и 1–2 кПа.
Совпадают ли диапазоны показаний на приборе непосредственно на месте и диапазоны DCS? При несовпадении также возникают отклонения
Если диапазон измерений и настройки DCS в порядке, то, вероятно, проблема в самом трансмиттере
Настройки диапазона измерений одинаковы. Производитель говорит, что проблема в затухании сигнала
Какова дистанция от передатчика на месте до DCS? Имеются ли экранирующие провода для сигнала? Проведена ли односторонняя заземля? Если у кого-то возникают проблемы, это нормально. Но когда у всех показатели низкие, как у вас, это определенно недопустимо
Сейчас это все сигналы тока 4–20 МА, аттенюация очень мала. Какого производителя у вас DCS?
Самый простой способ — подключить датчик с выходом 4–20 мА непосредственно к пульту управления. Если нет отклонений, значит, проблема в самом цикле управления; если же есть отклонения, необходимо проверить устройства приема/передачи сигнала.
Могут быть проблемы с заземлением, помехами, а также с источником питания — возможно, его емкость недостаточна или он не соответствует стандартам
Проблемы, связанные с совместным использованием ресурсов, возникают из-за взаимных помех
Сначала измерьте точность каналов DCS с помощью генератора сигналов, чтобы убедиться, нет ли у DCS отклонений. Если точность DCS в норме, можно попробовать добавить в цепь изоляционный барьер. Отсутствие общей земли у прибора и DCS может привести к аномалиям в работе DCS.
Передаются сигналы тока; все они соединены последовательно, поэтому проблем с затуханием сигнала нет. Однако при плохой изоляции может возникнуть помехи, что приведет к большим колебаниям показаний; кроме того, показания могут быть неодинаково низкими. Лучше всего использовать стандартные приборы для калибровки как полевых измерительных устройств, так и дисплеев DCS. Тогда проблема, вероятно, будет решена окончательно.
Я думаю, что если отклонение незначительно и настройки диапазона работают нормально, то проблема может заключаться в пересчёте точности. Например, если точность индикатора низкая, значение 3,99 мА будет считаться 4 миллиамперами, тогда как DCS сможет это различить. Можете попробовать изменить уровень точности в DCS — не станет ли всё так же? Можно только определить, в чем проблема, но это не имеет никакой практической ценности!
Очень просто: сегодня большинство трансмиттеров являются интеллектуальными. С помощью пульта управления 475 можно подавать на трансмиттер аналоговые сигналы; затем можно наблюдать за работой DCS и отображаемыми на месте данными