Thread Content
Уважаемые эксперты, как рассчитывать количество пара или газа, необходимое для прочистки трубопроводов под давлением пара или газа? Есть ли формула для расчета? Какова связь между диаметром трубы, давлением и расходом? Существуют ли соответствующие программы?
Необходимо, чтобы скорость промывочного потока соответствовала скорости при нормальной работе; остаются лишь вопросы уровня понижения давления и времени промывки. Кроме того, существует проблема предварительного нагрева пара. Не считал, в лучшем случае — статистика потребления.
Необходимо обеспечить нужное давление для промывки; при соответствующем давлении процесс промывки будет эффективным
Специально упомяну. Промывка трубопроводов должна осуществляться поэтапно. Если промывать трубопроводы после их полной установки, это не имеет особого смысла: падение давления будет значительным, и цель по очистке трубопровода не будет достигнута
Паропроводы невозможно прочищать по отдельным участкам — их нужно прочищать все сразу. Скорость потока пара очень высока, что позволяет полностью очистить их
Промывка проводится до тех пор, пока труба не станет чистой. Чем грязнее труба, тем меньше скорость потока, тем дольше требуется время и тем больше расходуется средства
У меня был случай, когда в паровых трубах остались остатки сварочных шлаков, которые застряли в трубах, из-за чего электромагнитный клапан не мог полностью закрыться. Также бывало, что в трубах с сжатым воздухом скапливался металлический порошок, из-за чего клапаны также не могли полностью закрыться. Все это происходило из-за того, что процедура прочистки не выполнялась строго в соответствии с установленными правилами
Раздельное подача воздуха — это не проблема, но вопрос в том, как раздельно подавать пар? Пар может выходить только из котла
Не считал. Пока это не влияет на производственное оборудование, промывка продолжается до достижения удовлетворительного результата.
1. Движущей силой для промывки труб является скорость потока; только при достаточной скорости потока удается вымыть из трубы все примеси. 2. Чтобы поддерживать стабильную скорость потока, при использовании воздуха и пара существуют различия: 2.1. Воздух при комнатной температуре находится в газообразном состоянии; помимо влияния падения давления в трубах на его скорость, можно считать, что скорость потока остается постоянной в процессе промывки. 2.2. Пар находится в газообразном состоянии выше точки насыщения, а при комнатной температуре — в жидком состоянии. В процессе промывки паром состояние пара является газообразным. Когда расход промывочного пара недостаточен, теплоотдача в трубопроводах быстро снижает энтальпию пара; перегретый пар постепенно превращается в насыщенный пар, а затем — в воду. В такой ситуации уже не может существовать разумная скорость потока. 2.3. Обеспечение достаточного расхода пара и надлежащей изоляции трубопроводов является необходимым условием для достижения эффективности процедуры промывки паром
Хотел бы узнать: когда насос для перекачки жидкости останавливается, расход жидкости составляет 20 м³/ч. Используются трубы диаметром DN80; их длина примерно 40 метров. Для работы насоса используется сжатый воздух под давлением 3 бар. Как рассчитать количество сжатого воздуха, необходимого для этой цели, в единицах м³/ч?