Различия между каскадным управлением и разделенным управлением
Reply #2 2015-08-19
В каскадном управлении используются два контроллера: выход главного контроллера служит входом для вспомогательного контроллера. В режиме дистанционного управления имеется контроллер, который управляет двумя или более клапанами
Reply #3 2015-08-19
Каскадное управление предполагает наличие двух параметров и одного регулирующего клапана, тогда как управление с разделением диапазона подразумевает наличие одного параметра, который регулируется с помощью двух регулирующих клапанов.
Reply #4 2015-08-19
Каскадное управление предполагает наличие двух параметров и одного регулирующего клапана, тогда как управление с разделением диапазона подразумевает наличие одного параметра, который регулируется с помощью двух регулирующих клапанов. Это очень точное описание
Reply #5 2015-08-19
Система последовательного управления. I. Понятие системы последовательного управления. (I) Пример 1: Управление температурой в непрерывном реакторе. Параметр, подлежащий управлению: температура реакции T1. Средство регулирования: изменение расхода охлаждающей воды. Объект управления: реактор. Факторы, влияющие на процесс: расход материала, температура на входе, химический состав материала, температура воды для охлаждения, давление перед регулирующим клапаном. 1. Использование простой системы управления. (1) Процесс работы: если происходит изменение температуры охлаждающей воды – например, T_воды ↑ → T1 ↑ → регулятор посылает сигнал → клапан открывается → T1 ↓. (2) Проблема: от момента открытия клапана до снижения температуры T1 необходимо пройти через оболочку реактора и стенки реактора; это замедляет процесс регулирования и приводит к большим динамическим отклонениям. 2. Использование системы управления с последовательными звеньями (1) Принцип проектирования: После возникновения помех сначала контролируется температура в оболочке, а затем — температура на выходе. (2) Схема: (3) Процесс работы: (ⅰ) Если происходит нарушение в работе охлаждающей воды: сначала это сказывается на температуре воды в жилете T2; затем система T2C регулирует подачу охлаждающей воды, чтобы устранить это нарушение до того, как оно повлияет на температуру T1. (ⅱ) Если происходит нарушение в подаче сырья: T1 неизбежно меняется. Сигнал, генерируемый T1C, поступает на T2C, в результате чего путь регулирования сокращается, а скорость регулирования увеличивается. (II) Понятие системы последовательного управления 1. Система последовательного управления: использует два или более регуляторов, которые соединены между собой последовательно; выход одного регулятора служит входом для другого регулятора. 2. Схема классической системы последовательного управления: Несколько терминов: см. рисунок. II. Особенности системы последовательного управления (1) Высокая способность подавления воздействия помех, попадающих в вспомогательную цепь. По сравнению с простыми циклами, в системах с последовательным управлением в структуре добавляются дополнительные циклы GC1, GC2: передаточные функции основного и дополнительных регуляторов. 1. При наличии возмущения f2 схема преобразуется в следующую: рисунок 3-7. Простая схема: последовательная схема. Сравнивая два выражения, можно заметить, что благодаря контролирующему действию вспомогательной цепи её отрицательная обратная связь снижает влияние возмущения f2 на C2. III. Проектирование каскадных систем. Ключевым моментом в каскадном проектировании является вспомогательный цикл ; Ключ к проектированию вспомогательного кольца заключается в выборе вспомогательных параметров, при этом необходимо учитывать связь между основным и вспомогательным кольцами, а также технологическую целесообразность. (1) Проектирование основной и вспомогательной схем 1. Выбор основных параметров: следует выбрать такой измеримый технологический параметр, который может наиболее прямо, точно и быстро отражать требования к управлению. 2. Проектирование вспомогательной цепи: (1) При выборе вспомогательных параметров необходимо обеспечить небольшую временную константу вспомогательной цепи, короткий путь регулирования и высокую чувствительность к изменениям. (2) При выборе вспомогательных параметров следует обеспечить попадание во вспомогательную цепь как можно большего количества помех, особенно тех, которые характеризуются наибольшими изменениями, частотой возникновения и амплитудой. Существует противоречие: (3) основная и вспомогательная временные константы должны совпадать. В принципе: согласование временных констант должно обеспечивать, чтобы соотношение частот работы вспомогательной и основной цепей превышало 3; соотношение временных констант основного и вспомогательного устройств должно находиться в диапазоне от 3 до 10. (4) Разумность и возможность реализации проекта в области искусства. (5) Учитывайте экономичность производства. При проектировании вспомогательных циклов, если существует несколько возможных вариантов решения, необходимо сочетать принципы экономии с требованиями к качеству контроля, стремясь максимально сократить затраты на оборудование. (II) Выбор законов управления основным и вспомогательным контроллерами. Основной контроллер: так же, как и в простых цепях. PI, D — вспомогательные контроллеры для обеспечения качества продукции: как правило, выбирается режим P; при использовании вспомогательного контура расхода, благодаря его малой временной константе, также можно соответствующим образом применить интегрирующее действие. Выбор направления действия контроллера: Принцип определения: сделать так, чтобы весь цикл работал как система с отрицательной обратной связью. Конкретные шаги: (1) Выбрать способ открытия и закрытия регулирующего клапана в соответствии с принципами безопасности производственного оборудования. (2) Вспомогательный регулятор: обеспечивает, чтобы произведение Kc2KvKp2Km2 было положительным ; (3) Основной регулятор: обеспечивает отрицательную обратную связь в основном цикле. Пример: Система управления реактором. Решение: (1) С точки зрения безопасности производства: клапан управления охлаждающей водой должен быть типа с автоматическим закрытием. Kv принимает значение “-”. (2) При увеличении расхода охлаждающей воды T2↓. ∴Kp2 равно “-”, следовательно, Kc2 равно “+”. Это является примером контроллера с обратной связью. (3) T2↓, T1↓ → Kp1 равно “+”, следовательно, Kc1 также равно “+”. То есть это тоже пример контроллера с обратной связью. Проверка: при повышении температуры реакции T1 выход основного контроллера снижается, то есть значение установки вспомогательного контроллера уменьшается (при этом заданное значение остается неизменным, а измеряемое значение увеличивается). Выход вспомогательного контроллера снижается, что приводит к увеличению степени открытия регулирующего клапана и, как следствие, к увеличению потока охлаждающей воды. В результате температура реакции снижается. II. Проектирование системы контроля по этапам: 1. Сферы применения: расширение диапазона работы регулирующих клапанов, требования специальных технологических процессов, обеспечение безопасности. 2. Выбор направления действия регулятора: обеспечение отрицательной обратной связи ; 3. Диапазон регулировки исполнителя: определение диапазона регулировки ; 4. Варианты комбинированного управления ходом исполнителя: III. Несколько проблем при реализации: 1. Расход утечки у контрольного клапана должен быть низким ; 2. Регулирование по этапам можно осуществить с помощью позиционеров клапанов или других измерительных устройств. 3. Рациональный выбор характеристик расхода клапанов: в точке пересечения характеристик расхода двух управляющих клапанов необходимо, чтобы происходило плавное изменение параметров. Однако поскольку коэффициенты усиления Kv этих клапанов различаются, в точке их пересечения может возникнуть резкий скачок. Для сглаживания резких изменений коэффициента усиления в точках разделения используется метод наложения сигналов, например: 0,02 ~ 0,065 Мпа ; 0,055 ~ 0,1 МПа.
Reply #6 2015-08-19
Как можно понять из названия, последовательный контроль представляет собой ситуацию, когда два регулятора работают последовательно для управления одним регулирующим клапаном, тогда как многоканальный контроль — это ситуация, когда один регулятор управляет двумя регулирующими клапанами.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.