Thread Content
Рабочее давление оборудования составляет от -10 кПа до 10 кПа (давление над уровнем моря). Теперь необходимо установить датчик давления. Следует ли использовать датчик давления над уровнем моря или датчик абсолютного давления? ? Если диапазон давления трансмиттера избирательного давления — от -10 до 10? А каков диапазон абсолютного давления?
При небольшом давлении можно использовать датчики давления относительного давления; диапазон их работы составляет от -10 до +10 кПа. Можно также выбрать датчик с диапазоном измерения ±15 кПа. Личное мнение....
Лучше выбрать передатчик с отрицательным давлением, использовать манометр абсолютного давления кажется не очень хорошей идеей.
Датчик давления абсолютного давления. Если выбирать датчик давления относительного, диапазон может составлять ±20 кПа
Достаточно датчика давления относительного давления.
Если условия технологического процесса предусматривают давление от -10 кПа до 10 кПа (давление над атмосферой), то следует использовать датчики давления, а не датчики абсолютного давления. Выбор таблицы в соответствии с технологическими требованиями — правильный путь. В принципе, если перейти на манометр абсолютного давления, необходимо изменить условия проектирования технологического процесса.
Датчик давления относительного давления должен работать в диапазоне, составляющем примерно 50% от максимального диапазона измерений. Это необходимо как для обеспечения безопасности, так и для достижения наилучшей точности и линейности измерений.
Я буду отдавать предпочтение датчикам разницы давлений, затем — датчикам давления, но не датчикам абсолютного давления. Отрицательный вывод датчика разницы давлений подключен к атмосфере, также выдается давление относительно атмосферы. Диапазон должен охватывать значения предупреждения о давлении. @жиагуоюнь
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем СвежийСолнечныйСвет 22.08.2015 в 15:17. Поскольку специалисты по технологиям указали, что допустимое давление в оборудовании должно находиться в диапазоне от -10 кПа до 10 кПа (по давлению над уровнем моря), то, конечно же, следует выбрать датчик давления, работающий в этом диапазоне. Можно выбрать датчик с диапазоном измерения от -20 кПа до 20 кПа (по давлению над уровнем моря); большинство датчиков способны обеспечить такой диапазон измерений. Конечно, можно также выбрать датчик разницы давлений с диапазоном измерения от -20 кПа до 20 кПа; давление на низкодавленной стороне соответствует атмосферному давлению.
Достаточно использовать давление относительно атмосферы; диапазон измерений можно выбрать в зависимости от конкретных условий на месте. -15~15, -20~20 — всё подойдёт. Абсолютное давление можно не учитывать, поскольку местное атмосферное давление постоянно меняется, поэтому даже при измерении будут некоторые погрешности.
Давление относительно атмосферы включает положительное и отрицательное давление, два вида давления? Свинья, ты это сам придумал? :лол