Проблемы с электроснабжением защитных устройств

2015-08-22View Original

Thread Content

Какие защитные устройства можно использовать для подключения приборов с четырьмя проводами?
Reply #22015-08-22
Защитный барьер предназначен для снижения напряжения и предотвращения повреждения контроллера в результате короткого замыкания (например, модулей PLC). После прохождения сигнала через защитный барьер он становится заряженным, и приборы могут передавать сигналы. Лично я считаю, что в данном случае измерительные приборы не требуют наличия защитных устройств (сигнальных защитных барьеров), а использование кабелей для передачи интегральных сигналов делает всю схему нейтральной по отношению к принципам безопасности. В таком случае нет необходимости использовать измерительные приборы типа «безопасный», обычные подойдут. Для всех измерительных приборов типа «защищенный тип» необходимы дополнительные устройства безопасности и кабели этого типа, чтобы сформировать полноценную систему защиты. По-видимому, это не имеет никакого отношения к двухпроводной или четырехпроводной схемам подключения. Как правило, в приборах четырехпроводной схемы ток на линиях питания (±24 В) бывает довольно велик — он превышает 20 мА. Таким образом, добавить безопасное удаление нельзя. Если защитный барьер ограничит ток, прибор не сможет работать. Подключение сигнальных линий к защитному барьеру — без проблем. Если ток в кабеле питания меньше 20, то это, конечно, лучше всего. «Безопасность» относится не к отдельному прибору, а к всей системе цепи. Для достижения уровня взрывобезопасности типа «энд-гейдж» необходимо, чтобы приборы, находящиеся в этой цепи, были взрывобезопасными по принципу «энд-гейдж», кабели, используемые в цепи, также должны соответствовать требованиям к взрывобезопасности. Кроме того, в цепи обязательно должен быть установлен защитный барьер. Все три элемента необходимы. Я действительно никогда не видел индикаторов типа «безопасность в четырех линиях». У меня есть два вопроса: во-первых, нужно ли у источника питания использовать защитный барьер? С 24 В все понятно, а как быть с питанием от 220 В? Во-вторых, нужно ли у сигнальных линий устанавливать защитные устройства (сигнальные защитные барьеры)? В приборах с четырьмя линиями сигнал генерируется внутри самого прибора; следовательно, защитный барьер должен находиться также внутри прибора
Reply #32015-08-22
Используя изолирующий защитный барьер, достаточно лишь изолировать сигналы от приборов, находящихся на площадке; не требуется источник питания 24 В постоянного тока. Питание приборов обеспечивается непосредственно через автоматический выключатель, а сигналы измерений приборов после прохождения через изолирующий защитный барьер поступают в DCS.
Reply #42015-08-22
  Создание приборов с 4-жильным соединением в подавляющем большинстве случаев является необходимостью из-за превышения уровня энергопотребления установленных стандартов безопасности.   Поэтому приборы с 4-ю линиями либо являются взрывозащищенными, либо имеют взрывозащищенную часть питания и сигнальную часть в типе инкрементальной безопасности; в обоих случаях не требуется использование защитного барьера с 4-мя линиями.   У крайне редко встречающихся измерительных приборов с 4-жильным принципом работы также можно использовать разделители напряжения и разделители сигналов для изоляции источника питания и цепи сигнала отдельно друг от друга.   Поэтому о 4-жильном защитном барьере нельзя сказать, что его нет, но об этом действительно не слышно.  
Reply #52015-12-10
Действительно, инструменты типа «безопасность 4-х проводов» встречаются редко, но они существуют. Что касается инструментов типа «безопасность в четырех линиях», то необходимо обратить внимание на параметры сертификации их источника питания. Обычно мощность, которую может обеспечить защитный барьер, очень мала — около 0,5 Вт. Поэтому у таких измерительных устройств с принципием безопасности потребление тока превышает 30 мА, и в таком случае необходимо учитывать возможность отдельного питания. Можно использовать специальный источник питания для устройств с принципием безопасности, либо добавить защитный диод Зейна к обычному источнику питания. Выбор затвора Зина должен соответствовать параметрам сертификации порта питания инструмента типа «безопасность». Мнение, высказанное на 2-м этаже, верно! Для того чтобы приборы типа «инсулейтед», могли входить в состав инсулейтедной системы, необходимо использовать защитные устройства и кабели этого типа. Это не зависит от количества линий, используемых для соединения с оборудованием на месте. Кроме того, оборудование, работающее от сети 220 В, не может быть выполнено в инклюзивной безопасности.
Reply #62015-12-10
Это нельзя! Одного лишь защитного изоляции сигналов недостаточно; источник питания подается напрямую от автоматического выключателя или обычного источника питания, поэтому вся система не может считаться системой безопасности. На клеммах питания также необходимо использование интегрального источника питания или защитного барьера.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.