Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gn_1984 27.08.2015 в 09:46. Общее содержание фосфатов в охлаждающей воде: 2,01; общая твердость: 315,84; содержание хлоридов: 448,54 мг/л; pH: 8,69; электропроводность: 2840. Можно ли использовать углеродистую сталь, покрытую эпоксидной смолой, или обязательно необходима сталь марки 316L?
Можно покрыть углеродистую сталь эпоксидной смолой. Нет необходимости обязательно использовать 316L
Извините, с каким из вышеуказанных показателей связана коррозия?
Если присутствует хлор, использование нержавеющей стали аустенитного типа — разве это не ещё более опасно?
При наличии ионов хлора нельзя использовать нержавеющую сталь
Охлаждающая вода? Для этой цели можно использовать не ПВХ, а также CPВХ…
Углеродистая сталь покрывается эпоксидной смолой. В таком случае, при возникновении проблем с качеством, таких как повреждения, их ремонт может оказаться довольно сложным.
Можно использовать углеродистую сталь. Поскольку при проектировании циркулирующей воды (также относящейся к охлаждающей воде) концентрация хлора составляет 750 мг/л ; Концентрация хлора в воде для охлаждения по данной схеме: хлориды – 448,54 мг/л. У углеродистой стали допускается значение ≤1 000 мг/л ; Согласно научным данным, допускается содержание нержавеющей стали ≤ 300 мг/л. Для удовлетворения требований к циркулирующей воде достаточно использовать трубы из углеродистой стали, что позволяет избежать применения нержавеющей стали. http://bbs.hcbbs.com/thread-1430263-1-1.html
Для хлорид-ионов можно использовать нержавеющую сталь! Но не более какого количества
Правильный взгляд: всё должно находиться в разумных пределах