Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gn_1984 27.08.2015 в 09:46. Общее содержание фосфатов в охлаждающей воде: 2,01; общая твердость: 315,84; содержание хлоридов: 448,54 мг/л; pH: 8,69; электропроводность: 2840. Можно ли использовать углеродистую сталь, покрытую эпоксидной смолой, или обязательно необходима сталь марки 316L?
Reply #22015-08-22
Можно покрыть углеродистую сталь эпоксидной смолой. Нет необходимости обязательно использовать 316L
Reply #32015-08-23
Извините, с каким из вышеуказанных показателей связана коррозия?
Reply #42015-08-23
Если присутствует хлор, использование нержавеющей стали аустенитного типа — разве это не ещё более опасно?
Reply #52015-08-23
При наличии ионов хлора нельзя использовать нержавеющую сталь
Reply #62015-08-23
Охлаждающая вода? Для этой цели можно использовать не ПВХ, а также CPВХ…
Reply #72015-08-23
Углеродистая сталь покрывается эпоксидной смолой. В таком случае, при возникновении проблем с качеством, таких как повреждения, их ремонт может оказаться довольно сложным.
Reply #82015-08-23
Можно использовать углеродистую сталь. Поскольку при проектировании циркулирующей воды (также относящейся к охлаждающей воде) концентрация хлора составляет 750 мг/л ; Концентрация хлора в воде для охлаждения по данной схеме: хлориды – 448,54 мг/л. У углеродистой стали допускается значение ≤1 000 мг/л ; Согласно научным данным, допускается содержание нержавеющей стали ≤ 300 мг/л. Для удовлетворения требований к циркулирующей воде достаточно использовать трубы из углеродистой стали, что позволяет избежать применения нержавеющей стали. http://bbs.hcbbs.com/thread-1430263-1-1.html
Reply #92015-08-24
Для хлорид-ионов можно использовать нержавеющую сталь! Но не более какого количества
Reply #102015-08-26
Правильный взгляд: всё должно находиться в разумных пределах

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.