Прошу совета у всех экспертов: у нас в SIS используется система TRICON. В последние месяцы каждые несколько недель возникают странные сбои — сигналы об ошибках. С помощью программы диагностики невозможно получить информацию об ошибках. Однако проблема решается, если просто вытащить и вставить карту обратно. Был случай, когда ни одна из карт DI/DO не подавала сигналов об ошибках, но карты питания, расположенные рядом с контрольными картами, выдавали сигналы об ошибках. После безуспешных попыток устранения проблемы она была решена после того, как были вытащены и вставлены карты DI на расстоянии. Недавно просматривал форум и задумался, не связано ли это с заземлением приборов на месте установки. Если да, то как это выяснить? Спасибо~ Источник: проблемы с системой TRICON
Reply #22015-08-22
Почему нельзя собрать сообщения об ошибках? С помощью endm можно сбросить некоторые сбои. Сигнал тревоги модуля питания возникает не из-за проблем с самим модулем, а в результате других сигналов тревоги в системе. Вы предоставили слишком мало информации, поэтому трудно вам помочь. Задавайте вопросы как можно более подробно, например: модель, какие именно индикаторы светятся при сигнализации
Reply #32015-08-29
Причину трудно выяснить! Возможно, это из-за помех! Не влияет на использование! Но сигнал тревоги из-за засорения приведёт к понижению уровня — тогда это уже не SIL3
Reply #42015-09-10
Попробуйте использовать функцию «Clear Fault» в EDM. Если это не поможет, сделайте запись диагностических данных (файл .tce) и отправьте их им. Сигналы тревоги от блока питания являются частью общих сигналов тревоги системы; они могут связаны с стойкой, кнопками управления, системой контроля температуры и т. д. Проблема не обязательно заключается в кнопках управления. Последний вопрос не связан с заземлением приборов на месте установки
Reply #52015-09-15
Возможно, проблема связана с заземлением шасси. Также стоит проверить, правильно ли настроены карты связи: у всех ли из них есть кабели подключения к сети, и работают ли они нормально
Reply #62015-09-17
У нас часто возникают подобные проблемы: карточки DI или DO постоянно подают сигналы тревоги. Иногда программное обеспечение помогает устранить эту проблему, но через некоторое время сигналы тревоги снова появляются. Иногда ничего не помогает, и приходится заменять карточки. Компания Конгисон ответила, что нужно отправить карточку в США на проверку — там должны выяснить, нет ли с ней проблем. В итоге все остается без решения. Поэтому кажется, что оборудование от иностранных производителей все еще хуже, чем от отечественных производителей, хотя они и хвастаются своим продуктом……
Reply #72015-09-18
Система Конгисон довольно стабильна, некоторые проблемы или сигналы тревоги можно устранить просто перезагрузив её
Reply #82018-08-02
Устройство в режиме онлайн-работы. Можно ли на верхнем этаже подключать/отключать карты? L

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.