Thread Content
Разделяются ли расходомеры с отверстной пластиной на газовые и жидкостные? Если разделить, будет ли показатель на расходомере с дырчатой пластиной для жидкостей при измерении газа?
Расходомер с отверстиями зависит от плотности среды.
При измерении газов и жидкостей с помощью отверстной пластины способ её установки различается: при измерении газов передатчик должен находиться выше отверстной пластины, а при измерении жидкостей — ниже неё. Что касается так называемого «отображения», то я вообще не понимаю, что это значит.
Я имею в виду, показывать трафик?
Раздельные расходомеры с отверстиями не предназначены для измерения газов и жидкостей отдельно; они могут использоваться для измерения как газов, так и жидкостей. Результаты измерений такими расходомерами зависят от плотности среды. Плотности газов и жидкостей различаются, поэтому их нельзя использовать для измерения друг друга — в противном случае показания будут некорректными.
Хотя это все расходомеры с отверстиями, на этапе проектирования уже определяется их назначение: например, один из них предназначен для измерения газов, а другой — для измерения жидкостей. У двух расходомеров будут разные расчётные документы; при смешанной установке должно отображаться количество, но оно будет неточным. Если хотите сменить его, необходимо заново составить расчетную документацию на основе фактических параметров на месте. Получив новую расчетную документацию, ее следует сравнить, и после сравнения принять решение о возможности использования в новом месте.
Измерение с помощью отверстий-датчиков связано с плотностью и вязкостью среды, а плотность и вязкость, в свою очередь, зависят от температуры, давления и скорости потока. Поэтому пробка для измерений проектируется индивидуально под конкретную среду и условия работы. Изменения в среде и условиях влияют на точность измерений. Поскольку свойства газов и жидкостей сильно различаются, замена одной пробы другой представляет сложность.
Последнее изменение в этом посте было сделано zxb1990 23.08.2015 в 17:54. Разумеется, значения отображаются, но они не соответствуют тем значениям, которые я хочу измерить. Кроме того, невозможно определить, в каком размере заключается погрешность. Поскольку внутренний диаметр каждой перфорированной пластины рассчитывается с учетом определенных технологических параметров, таких как разность давлений, плотность среды, расход, вязкость, индекс сжатия и т. д., при двух совершенно разных технологических условиях получаемые результаты на самом деле не имеют никакой связи друг с другом.
Пожалуйста, внимательно прочитайте этот пост — в разделе «Требования босса» на 18-м этаже вы всё поймёте. http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1262165#pid13596979 @jiaguoyun
Есть показания, но это определенно не реальные значения
Раздувной расходомер может использоваться для измерения расхода жидкостей, газов и пара в трубопроводах.
В принципе, их можно заменить друг на друга, но производителю потребуется вновь составить техническую документацию, перепроверить значения разности давлений, а иногда может потребоваться внесение изменений и в систему DCS
Раздувной расходомер может измерять как газы, так и жидкости. Но если изделие изначально предназначалось для измерения газа, а теперь его собираются использовать для измерения жидкости, это недопустимо. Возможно, оно будет показывать расход, но точность будет определенно низкой, поскольку расходомер — это точный прибор. Производитель настраивает его при выпуске в соответствии с параметрами, указанными пользователем, и при изменении условий эксплуатации его точность неизбежно снижается.
Согласен с мнением с 6 этажа: пористые пластины предназначены для газов, жидкостей и пара; их нельзя использовать вместе
Нельзя смешивать, внешний вид может быть почти одинаковым. Но способ установки, количество вычислений и тому подобное могут сильно отличаться. В итоге будет возникать тот же перепад давления, но количество преобразованных потоков будет отличаться.
По-видимому, нет необходимости покупать новый трансмиттер; пробку необходимо изготовить заново. При смене среды необходимо провести пересчеты и составить новый отчет