Проблема с тем, что входные точки DI DCS не разряжаются

2015-08-23View Original

Thread Content

В нашем заводе используется система ECS-100 от Университета Чжэцзян. Сейчас возникает проблема: сигналы обработки данных о работе насосов и двигателей не соответствуют нормам. Включил устройство, затем выключил. Статус работы постоянно отображался как «включено». Когда я выдернул реле и снова вставил его, статус изменился на «выключено», и всё стало в порядке. В следующий раз после включения/выключения будет показано состояние «в работе». Сопутствующая плата терминалов предназначена для 220 В. Как решить эту проблему?
Reply #22015-08-23
Лучше всего обратиться за помощью в службу поддержки Чжэцзянского университета!
Reply #32015-08-23
Мешает? Помехи от 220-вольтного переменного тока
Reply #42015-08-23
Есть два варианта: либо поблизости есть помехи, либо нужно заменить реле
Reply #52015-08-23
У кабеля есть экранирование? Хорошо ли экранирование заземлено?
Reply #62015-08-23
Посмотрите инструкцию к TB366-GPRU. По-моему, проблема в подключении.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.