Участие — 2 балла, активный анализ — 5–9 баллов.
Reply #22015-08-23
Общий ток × напряжение × коэффициент мощности × коэффициент √3? Не умею этого
Reply #32015-08-23
1. Согласно «Руководству по проектированию электроэнергетических установок», мощность трансформатора должна определяться на основе расчетной нагрузки. Для одного трансформатора, обеспечивающего питание стабильной нагрузки, коэффициент использования обычно составляет около 85%. То есть: β = S/Se, где: S —— расчетная мощность нагрузки (кВА) ; Se———мощность трансформатора (кВА) ; β —— коэффициент нагрузки (обычно берется в пределах 80%–90%). 2. Расчет максимальной мощности каждой фазы нагрузки: необходимо отдельно сложить мощность нагрузки на фазы A, B и C. Например, общая мощность нагрузки на фазе A составляет 10 кВт, на фазе B — 9 кВт, а на фазе C — 11 кВт. Максимальное значение составляет 11 кВт. Примечание: мощность однофазного устройства рассчитывается исходя из максимального значения, указанного на этикетке; мощность трехфазного устройства делится на 3, что дает мощность каждой фазы этого устройства. )Например: Общая мощность нагрузки на фазу C = (300 Вт для компьютеров × 10 шт.) + (2 кВт для кондиционеров × 4 шт.) = 11 кВт. 3. Расчет общей мощности трех фаз: 11 кВт × 3 фазы = 33 кВт (общая мощность трансформатора на три фазы). Общая мощность делится на 0,8 — это самый важный шаг. У более чем 90% трансформаторов, продающихся на рынке, коэффициент мощности составляет всего 0,8, поэтому необходимо делить на этот коэффициент. 33 кВт / 0,8 = 41,25 кВт (общая мощность трансформатора). 41,25 кВт / 0,85 = 48,529 кВт (мощность трансформатора, необходимая для использования). Следовательно, при покупке достаточно выбрать трансформатор мощностью 50 кВА. 4. Важные моменты: во-первых, это номинальная мощность трансформатора – это максимальная мощность, при которой трансформатор может нормально функционировать в условиях, предусмотренных для его использования. Эта мощность является также выходной мощностью трансформатора, то есть максимальной мощностью, которую трансформатор может обеспечить. При номинальной работе трансформатора его выходная мощность равна номинальной мощности. В то же время при номинальной работе входная мощность трансформатора превышает его номинальную мощность.
Reply #42015-08-23
Вы можете рассчитать это следующим способом: 1. На основе фактических потребностей в электроэнергии определите общую мощность на выходе трансформатора PS. Если на вторичной стороне имеется несколько обмоток, то общая мощность на выходе будет равна сумме мощностей, вырабатываемых каждой из обмоток: PS = U2I2 + U3I3 + … + UnIn. Здесь U2, U3…Un — это средние значения напряжения в каждой из обмоток вторичной стороны (В); I2 I3……In — средние значения напряжения на каждой обмотке вторичной цепи (В) ; 2. Расчет мощности видимого тока PS1 и входного тока I1: при нагрузке на трансформатор часть входной мощности теряется из-за тепловых потерь, связанных с сопротивлением обмоток, и потерь в железном сердцевине. Поэтому соотношение между входной и выходной мощностью трансформатора имеет вид: PS1 = PS/η (Вт), где η — коэффициент КПД трансформатора. η всегда меньше 1, для трансформаторов с мощностью ниже 1 кВт: η = 0,8–0,9. Зная мощность поступающего тока в трансформаторе PS1, можно рассчитать входной ток I1: I1 = PS1 / U1 × (1,1–1,2) (А). Здесь U1 – среднеквадратичное значение напряжения на первичной стороне (В); обычно это напряжение источника питания ; 1,1–1,2 —— Эмпирический коэффициент, учитывающий величину тока возбуждения трансформатора при безнагрузочном режиме. 3. Определите площадь поперечного сечения сердечника S; размеры сердечников типа E, часто используемых в небольших однофазных трансформаторах, показаны на рисунке 1. Размер площади поперечного сечения центральной колонны S зависит от полной мощности выхода трансформатора, а именно: S = K0√PS (см²), где PS — полная мощность выхода трансформатора (Вт)
Reply #52015-08-24
Ответ: Расчет можно произвести следующими способами: 1. На основе фактических потребностей в электроэнергии определяется общая мощность на выходе трансформатора PS. Если на вторичной стороне имеется несколько обмоток, то общая мощность на выходе равна сумме мощностей каждой из обмоток: PS = U2·I2 + U3·I3 + … + Un·In. Здесь U2, U3…Un — это средние значения напряжения в каждой из обмоток вторичной стороны (В); I2 I3……In — средние значения напряжения на каждой обмотке вторичной цепи (В) ; 2. Расчет мощности видимого тока PS1 и входного тока I1: при нагрузке на трансформатор часть входной мощности теряется из-за тепловых потерь, связанных с сопротивлением обмоток, и потерь в железном сердцевине. Поэтому соотношение между входной и выходной мощностью трансформатора имеет вид: PS1 = PS/η (Вт), где η — коэффициент КПД трансформатора. η всегда меньше 1, для трансформаторов с мощностью ниже 1 кВт: η = 0,8–0,9. Зная мощность на входе трансформатора PS1, можно рассчитать входной ток I1: I1 = PS1 / U1 × (1,1–1,2) (А). Здесь U1 — среднеквадратичное значение напряжения на первичной стороне (В); обычно это напряжение источника питания ; 1,1–1,2 —— Эмпирический коэффициент, учитывающий величину тока возбуждения трансформатора при безнагрузочном режиме. 3. Определите площадь поперечного сечения сердечника S; размеры сердечников типа E, часто используемых в небольших однофазных трансформаторах, показаны на рисунке 1. Размер площади поперечного сечения центральной колонны S зависит от полной мощности на выходе трансформатора, а именно: S = K0√PS (см²), где PS — полная мощность на выходе трансформатора (Вт)
Reply #62015-08-24
1. Традиционный метод: согласно «Руководству по проектированию электроэнергетических установок», мощность трансформатора должна определяться на основе расчетной нагрузки. Для одного трансформатора, обеспечивающего питание стабильной нагрузки, коэффициент использования обычно составляет около 85%. То есть: β = S/Se, где: S —— расчетная мощность нагрузки (кВА) ; Se———мощность трансформатора (кВА) ; β —— коэффициент нагрузки (обычно берется в пределах 80%–90%). 2. Расчет максимальной мощности каждой фазы нагрузки: отдельно суммируются мощности нагрузок на фазы A, B и C. Например, общая мощность нагрузки на фазе A составляет 10 кВт, на фазе B — 9 кВт, а на фазе C — 11 кВт; в качестве максимального значения берется 11 кВт. Примечание: мощность однофазного устройства рассчитывается исходя из максимального значения, указанного на этикетке; мощность трехфазного устройства делится на 3, что дает мощность каждой фазы этого устройства. )Например: общая мощность нагрузки на фазу C = (300 Вт для компьютеров × 10 шт.) + (2 кВт для кондиционеров × 4 шт.) = 11 кВт. 3. Расчет общей мощности трех фаз: 11 кВт × 3 фазы = 33 кВт (общая мощность трансформатора на трех фазах). Общая мощность делится на 0,8 — это самый важный шаг. У более чем 90% трансформаторов, продающихся на рынке, коэффициент мощности составляет всего 0,8, поэтому необходимо делить на этот коэффициент. 33 кВт / 0,8 = 41,25 кВт (общая мощность трансформатора). 41,25 кВт / 0,85 = 48,529 кВт (мощность трансформатора, необходимая для использования). Следовательно, при покупке достаточно выбрать трансформатор мощностью 50 кВА.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.