Странная проблема с дифференциальным двойным трансмиттером, кто-нибудь опытный, подскажите!

2015-08-24View Original

Thread Content

У нас используется датчик разницы давлений 3051s ERS с двумя трансмиттерами, и он показывает периодические колебания: примерно в 8 утра кривая начинает снижаться, а к полудню восстанавливается. Так происходит каждый день. Это довольно странно. Знает ли кто-нибудь причину? Спасибо
Reply #22015-08-24
Здравствуйте, я профессиональный инженер на месте установки. Пришлите, пожалуйста, несколько чертежей установки, чтобы я их посмотрел
Reply #32015-08-24
Это связано с температурой? ? ?
Reply #42015-08-24
Что такое среда? Какое давление? Какова разница давлений? У ERS должна быть техническая документация с характеристиками производительности. Можете ли вы её загрузить?
Reply #52015-08-25
Можете уточнить? Каковы показатели до восьми утра, ночью? Восстанавливаются ли они к полудню? До какого времени показатели остаются хорошими — до восьми утра следующего дня? Какой используется материал для измерений и какая температура? ERS не должен быть таким
Reply #62015-08-25
У меня тоже когда-то была похожая проблема: уровень жидкости менялся в зависимости от температуры, причем изменения были довольно значительными. Позже, после тщательного исследования, я выяснил, что причиной были металлические прокладки, использованные оператором при монтаже двойных фланцев. Это были обычные металлические прокладки с маленьким внутренним диаметром; они соприкасались с диафрагмой фланцев. При повышении температуры металлические прокладки расширялись, что создавало нагрузку на диафрагму и приводило к неточному уровню жидкости. Я заменил их на прокладки из асбестовой плиты, которые сам сделал. Не знаю, связано ли ваша проблема с этим~~
Reply #72015-08-25
Какой именно тип носителя?:):):)
Reply #82015-08-27
Среда — горячий воздух и порошок ABS
Reply #92015-08-27
К 8 утра уровень повышается; это происходит довольно регулярно. В большинстве случаев уровень снижается к полудню, иногда — днем, а в остальное время он остается относительно стабильным.
Reply #102015-08-27
Это для измерения разницы давлений в устройствах вроде фильтров? Были ли около 8 утра технические специалисты, которые выполняли какие-либо операции с этим оборудованием?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.