У нас используется датчик разницы давлений 3051s ERS с двумя трансмиттерами, и он показывает периодические колебания: примерно в 8 утра кривая начинает снижаться, а к полудню восстанавливается. Так происходит каждый день. Это довольно странно. Знает ли кто-нибудь причину? Спасибо
Здравствуйте, я профессиональный инженер на месте установки. Пришлите, пожалуйста, несколько чертежей установки, чтобы я их посмотрел
Это связано с температурой? ? ?
Что такое среда? Какое давление? Какова разница давлений? У ERS должна быть техническая документация с характеристиками производительности. Можете ли вы её загрузить?
Можете уточнить? Каковы показатели до восьми утра, ночью? Восстанавливаются ли они к полудню? До какого времени показатели остаются хорошими — до восьми утра следующего дня? Какой используется материал для измерений и какая температура? ERS не должен быть таким
У меня тоже когда-то была похожая проблема: уровень жидкости менялся в зависимости от температуры, причем изменения были довольно значительными. Позже, после тщательного исследования, я выяснил, что причиной были металлические прокладки, использованные оператором при монтаже двойных фланцев. Это были обычные металлические прокладки с маленьким внутренним диаметром; они соприкасались с диафрагмой фланцев. При повышении температуры металлические прокладки расширялись, что создавало нагрузку на диафрагму и приводило к неточному уровню жидкости. Я заменил их на прокладки из асбестовой плиты, которые сам сделал. Не знаю, связано ли ваша проблема с этим~~
Какой именно тип носителя?:):):)
Среда — горячий воздух и порошок ABS
К 8 утра уровень повышается; это происходит довольно регулярно. В большинстве случаев уровень снижается к полудню, иногда — днем, а в остальное время он остается относительно стабильным.
Это для измерения разницы давлений в устройствах вроде фильтров? Были ли около 8 утра технические специалисты, которые выполняли какие-либо операции с этим оборудованием?