Прошу совета по проблеме электростатического заземления резервуара

2015-08-24View Original

Thread Content

Хочу спросить у всех. Требуется ли электростатическое заземление для резервуаров с сжатым воздухом, резервуаров с циркулирующей водой и резервуаров с 32%-ным раствором гидроксида натрия? Спасибо
Reply #22015-08-24
Резервуары для сжатого воздуха; резервуары для циркулирующей воды не требуются. Резервуар с 32% раствором гидроксида натрия должен быть подключен к системе защиты от статического электричества
Reply #32015-08-24
То, что не является легковоспламеняющимся и взрывоопасным, наверное, не нуждается в заземлении
Reply #42015-08-24
Если оборудование находится на открытом воздухе, необходимо осуществить защиту от молний путем подключения к земле; в этом случае уже не требуется отдельная защита от статического электричества. Если ситуация не такова, то в соответствии с требованиями стандарта SH3097 «Проектирование систем заземления от статического электричества в нефтехимической промышленности», раздел 3 «Общие положения», пункт 3.1 «Область применения систем заземления от статического электричества», пункт 3.1.1, при производственных и перерабатывающих процессах, а также в процессе хранения и транспортировки, когда оборудование, трубопроводы, инструменты и даже человеческое тело могут генерировать и накапливать статическое электричество, что может привести к опасностям, необходимо принимать меры по заземлению от статического электричества. Хотя теоретически у проводимости материала в определенном диапазоне сложно накапливаться статическое электричество, на практике это трудно оценить. Поэтому все баки, независимо от содержимого, имеют заземление.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.