Thread Content
Хочу спросить у всех. Требуется ли электростатическое заземление для резервуаров с сжатым воздухом, резервуаров с циркулирующей водой и резервуаров с 32%-ным раствором гидроксида натрия? Спасибо
Резервуары для сжатого воздуха; резервуары для циркулирующей воды не требуются. Резервуар с 32% раствором гидроксида натрия должен быть подключен к системе защиты от статического электричества
То, что не является легковоспламеняющимся и взрывоопасным, наверное, не нуждается в заземлении
Если оборудование находится на открытом воздухе, необходимо осуществить защиту от молний путем подключения к земле; в этом случае уже не требуется отдельная защита от статического электричества. Если ситуация не такова, то в соответствии с требованиями стандарта SH3097 «Проектирование систем заземления от статического электричества в нефтехимической промышленности», раздел 3 «Общие положения», пункт 3.1 «Область применения систем заземления от статического электричества», пункт 3.1.1, при производственных и перерабатывающих процессах, а также в процессе хранения и транспортировки, когда оборудование, трубопроводы, инструменты и даже человеческое тело могут генерировать и накапливать статическое электричество, что может привести к опасностям, необходимо принимать меры по заземлению от статического электричества. Хотя теоретически у проводимости материала в определенном диапазоне сложно накапливаться статическое электричество, на практике это трудно оценить. Поэтому все баки, независимо от содержимого, имеют заземление.