Как работает регулировка объема воздуха без ступеней у поршневого компрессора?
Удельная работа, потребляемая компрессором, в основном пропорциональна уровню нагрузки при его работы. Как известно, пропускная способность обходного клапана составляет примерно столько же, сколько и расчетный объем газа для одной машины. При открытии обоих обходных клапанов на 30% объем возвращаемого газа составляет примерно 25% от расчетного объема газа компрессора. Если расчетный объем газа составляет 10000 Нм3/ч, то объем возвращаемого газа будет примерно равен 2500 Нм3/ч. Если к этой машине добавить систему бесступенчатой регулировки объема воздуха, нагрузка на компрессор снизится до 75%, что позволит сэкономить примерно 1 миллион юаней в год ; Очевидно, что даже с точки зрения экономии энергии экономическая выгода от внедрения системы бесступенчатой регулировки объема воздуха является весьма значительной.
Благодаря гидравлическому исполнительному механизму и системе управления DCS осуществляется автоматическая регулировка нагрузки компрессора в диапазоне от 0 до 100%. Регулировка объема воздуха, выдаваемого компрессором, упрощается: достаточно указать желаемое значение давления, после чего система автоматически поддерживает это значение. Возможна плавная загрузка компрессора без резких смен и остановок, при этом все параметры остаются стабильными. .
Это означает, что регулировка нагрузки стала более гибкой: она может осуществляться автоматически в диапазоне от 0 до 100. Это лучше, чем раньний диапазон 0–50–100, поскольку позволяет экономить энергию
Гидравлический исполнительный механизм, являющийся сердцем системы бесступенчатой регулировки объема воздуха, и специальные воздушные клапаны. Благодаря задержке закрытия впускного клапана избыточный газ возвращается обратно в впускной коллектор без сжатия, так что в процессе цикла сжатия сжимается только тот объем газа, который действительно необходимо. Именно здесь применяется так называемый принцип «экономии усилий за счёт обратного потока». Под управлением системы бесступенчатой регулировки объема воздуха, впускной клапан компрессора больше не является автоматическим клапаном, работающим под действием разницы давлений; он представляет собой принудительный клапан, приводимый в действие внешним источником энергии.