Давление в трубопроводе 15 МПа, а на приборе показания равны нулю. Как это устранить?
Нет этиленгликоля? Видел, как используют ручные приспособления для давления и тому подобное.
Не понял, что имеется в виду. Наверное, считают, что количество недостаточно, верно?
В трубопроводе есть давление, но это не обязательно означает наличие потока; поэтому показания прибора также могут быть равны нулю. Сначала необходимо выяснить, есть ли вообще поток.
Проверьте, правильно ли установлена перфорированная пластина, и соответствуют ли длины прямых участков трубы требованиям! Проверьте ещё раз, не перевернуты ли пористая пластина и трансмиттер с высокого и низкого давления! !
Для измерения расхода среда в трубопроводе должна иметь определенную скорость потока, чтобы между передней и задней сторонами отверстия возникало давление, обеспечивающее измерение расхода. В трубопроводе есть давление, но нет потока — вероятно, клапан на стороне пользователя закрыт, из-за чего среда не движется и в трубопроводе образуется статическое давление. Поэтому, хотя в трубопроводе есть давление, потока нет. Водород — это чрезвычайно чистый газ, вероятность его засорения крайне мала. Даже при проблемах с установкой будет отображаться определённое количество. Исключив неисправности приборов контроля, проверьте клапан, расположенный после регулирующего элемента.
Поток не зависит от давления в трубопроводе, а связан с разницей давлений.
Проверьте, закрыты ли клапаны обрезки спереди и сзади, происходит ли циркуляция среды. Почему для измерения водорода используется диффузионный анализатор, если плотность среды так мала?
Поршневой датчик измеряет разницу давлений в двух точках замера давления; это не связано с давлением в трубопроводе. Необходимо проверить, открыт ли клапан у основания трубопровода. Также стоит проверить, открыт ли регулирующий клапан
В трубопроводе бывает давление, но отсутствие потока — это обычное явление. Можно открыть регулирующий клапан, чтобы проверить, свободно ли работают клапаны для сброса воды. Также можно открыть клапан балансировки, закрыть запорные клапаны для измерения положительного и отрицательного давления, снять передатчик для калибровки.
Давление в трубопроводе и расход, наверное, не так уж и связаны. Наличие давления не обязательно влечет за собой наличие потока. Проверьте, открыты ли или закрыты клапаны в начале и в конце трубопровода, а также состояние открытия/закрытия всех клапанов в блоке измерительных приборов. Попробуйте сделать вентиляцию с помощью клапана для выпуска воздуха и жидкости, чтобы проверить, не заблокировано ли что-то. Также проверьте, правильно ли показывает прибор дифференциальное давление. Проблемы с установкой: подходят ли передние и задние прямые участки трубы?