Устройство для производства водорода из сухого газа остановилось мгновенно; произошла автоматическая отключка топливного газа в конвертере, в результате чего горелки погасли. Нужно как можно быстрее прибыть на место, включить вентиляторы и создать отрицательное давление в камере сгорания. Далее необходимо включить горелки. Нужно ли включать их по одной? Это слишком сложно. Хочу, чтобы оборудование начало работать как можно скорее. Есть ли какой-нибудь более простой способ?
Reply #22015-08-25
Говорите прямо: пока температура в камере сгорания не превышает норму, пусть будет как можно больше огня, а пламя — поменьше и более равномерным. После включения подачи в пресс необходимо своевременно вносить корректировки.
Reply #32015-08-25
Что значит «прямо»? Нужно ли все еще зажигать их по одному с помощью зажигалки? Хотел бы узнать, нет ли более быстрого способа.
Reply #42015-08-25
Если произошла внезапная остановка, при повторном запуске нажимать не нужно. Температура в камере горения превышает температуру самовоспламенения газа, поэтому при попадании туда происходит воспламенение
Reply #52015-08-25
Достаточно просто сделать прямое сбросное включение; температура в камере будет выше температуры самовоспламенения. Однако в камере могут возникать сильные вибрации и шумы, на что следует обратить внимание.
Reply #62015-08-25
Войди прямо, не мигай. Взорвалось? ? Такой способ неприемлем; в целях безопасности сначала необходимо вставить фитиль зажигания, а затем открыть клапан топлива.
Reply #72015-08-25
Температура в камере сгорания высока; достигнута температура, при которой горючий газ может самовозгореться. При слегка открытом клапане подачи горючего газа происходит его воспламенение. Сначала зажгите постоянно горящую лампу таким способом, а затем включите основной горелку. По одной точке — точка безопасности.
Reply #82015-08-27
После включения системы блокировки топливного газа запускается вентилятор для создания отрицательного давления; протяженность процедуры вытеснения горючих газов составляет около десяти минут. Температура в печи не снижается так быстро; при температуре около 700°C, если сразу включить горелку, огонь снова вспыхнет. Однако мощность горелки не следует увеличивать слишком сильно. Зажигайте по одному и затем регулируйте размер горелки, обращая внимание на изменения температуры печи.
Reply #92015-08-27
Разве вечный огонь не продолжает гореть?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.