Могут ли измерительные приборы систем SIS и DCS использоваться взаимно в качестве резерва?

2015-08-25View Original

Thread Content

Как сказано в заголовке, приведу пример: у резервуара есть два датчика уровня, один из которых является измерительным прибором системы DCS. Другой уровнемер — это датчик в системе SIS. Можно ли в системе SIS использовать сигнал о высоком уровне жидкости, получаемый на основе двух датчиков уровня (при этом для обоих датчиков устанавливаются одинаковые значения порога), или же необходимо использовать только значение, получаемое от датчика уровня в самой системе SIS? .
Reply #22015-08-26
Если вы хотите, чтобы оба прибора могли взаимодействовать друг с другом с использованием системы SIS, то сигналы от приборов DCS необходимо передавать в систему SIS. В вашем примере предположим, что целью взаимодействия является закрытие входного клапана. Тогда логика работы ESD (в рамках системы SIS) должна выглядеть следующим образом: LLHS-1 (от локальных устройств) —— OR —— инверсия сигнала —— LEV(A.O.). LLHS-2 (от приборов DCS) также должен быть преобразован в сигнал типа DO с значениями 0 или 1, прежде чем его можно будет передать в систему SIS. По крайней мере, во всех системах SIS, которые я видел, используются именно сигналы типа DI и DO с значениями 0 или 1. Существует множество способов реализации этого, но здесь приведен лишь один из наиболее распространенных вариантов. Кроме того, система SIS на самом деле является частью системы DCS. Под DCS здесь, вероятно, имеется в виду только та часть системы DCS, которая связана с операциями персонала
Reply #32015-08-26
Система SIS является независимой от системы DCS. Например, я оцениваю уровень безопасности системы SIS как SIL3. Значит, две системы полностью независимы друг от друга, даже обмен информацией между ними невозможен? . . .
Reply #42015-08-27
В принципе это не допускается, но существуют случаи с более низкими требованиями, когда системы DCS и SIS используют общие датчики, то есть сигналы от датчиков поступают одновременно в DCS и в SIS. Но такое использование строго ограничено, и на практике оно практически не встречается.
Reply #52015-08-28
Для специалистов в области технологий система SIS действительно представляет собой серьезную проблему — её очень сложно понять. . . . .
Reply #62015-08-28
Я тоже до сих пор не могу понять эту проблему. Марк, зайди через несколько дней. Разве SIS появился лишь за последние 10–15 лет? Многие этого не понимают.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.