Thread Content
Трубопроводы пара в обычных установках следует прокладывать в воздухе, а не в каналах или под землей. Главные паровые трубопроводы, ведущие от системы завода к устройству, обычно располагаются на верхнем уровне трубопроводной кладки. Паровые трубопроводы должны быть расположены в соответствии с следующими требованиями: 1. Паровые ответвления должны идти от верхней части главного парового трубопровода; клапаны для перекрытия потока пара на ответвлениях должны быть установлены на горизонтальном участке трубопровода, рядом с главным трубопроводом, чтобы избежать накопления жидкости ; 2. На конце главного парового трубопровода должен быть установлен разделительный бак ; 3. Расстояние между устройствами для разделения пара на горизонтально проложенных основных трубопроводах составляет: 1) внутри установки — 80 м для насыщенного пара и 160 м для перегретого пара; такие устройства размещаются в самой низкой точке трубопровода и в его конце ; 2) За пределами устройства на спуске рекомендуется расстояние 300 м, а на подъеме — 200 м. 4. Запрещается отводить ответвления от паропроводов с высокими требованиями к использованию пара в других целях ; 5. В точке наименьшей высоты на ветвях паропроводов необходимо устанавливать клапаны для сброса жидкости или (и) дренажные клапаны в зависимости от конкретных условий ; 6. На компенсаторах типа ∏ на паропроводах не допускается прокладка ответвлений. При прокладке ответвлений на прямых участках трубы, расположенных рядом с компенсаторами типа ∏, ответвления не должны мешать деформации или смещению основной трубы. Смещение точек выхода ветвей, обусловленное тепловым расширением основного элемента, не должно приводить к чрезмерным нагрузкам на ветви или их слишком большому смещению ; 7. В тех местах, где основной канал насыщенного пара входит в устройство, рядом с границей устройства должен быть установлен разделитель пара. С помощью дренажного устройства, расположенного в нижней части разделителя пара, осуществляется удаление конденсата, образующегося в процессе транспортировки. Главный трубопровод перегретого пара входит в устройство; обычно не устанавливают разделитель пара. Однако на самом низком участке главного трубопровода устанавливается клапан для сброса жидкости ; 8. Несколько труб для парового обогрева должны быть расположены группами, причем для них необходимо предусмотреть распределительные трубы. Пар для этих распределительных труб следует брать непосредственно из главной трубы ; 9. Труба для сброса пара непосредственно в атмосферу должна иметь выход на высоте не менее 2 м над уровнем земли. Место сброса должно находиться вне основной зоны эксплуатации. На самом низком участке этой трубы необходимо установить клапан для слива жидкости – а именно, просверлить отверстие диаметром 6 мм рядом с изгибом трубы, а затем подключить к нему трубу диаметром DN15, ведущую к стоку или другому подходящему месту для сброса жидкости. Если на трубе для сброса воздуха установлен глушитель, то в нижней части глушителя должна быть присоединена труба для слива жидкости диаметром DN15, соединенная с трубой для сброса воздуха. У вентиляционных труб должны быть направляющие и несущие кронштейны. 10. Перед клапаном снижения давления и регулирующим клапаном в системе насыщенного пара необходимо устанавливать дренажные устройства.
В этом правиле нет проблем, мне кажется, всё верно.
В этом правиле нет проблем, мне кажется, всё верно.
Проектирование трубопроводов для пара в нашей компании соответствует вашим стандартам.
Скажите, пожалуйста, на каких именно норматах основан автор поста? Я хотел бы узнать, есть ли ещё какие-либо правила, касающиеся общественных сооружений
Автор, где вы нашли эти стандарты на пар?
Что следует учитывать при прокладке паровых труб в коридорах под землей?
Возвращаюсь к всем участникам обсуждения наверху. Этот стандарт я нашел в Интернете. Я постараюсь найти более подробную и полную версию; если найду, то опубликую ее здесь