Используются ли фильтры для охлаждения воды оба сразу или их регулярно меняют, и каков период замены?
Система предусматривает два варианта для удобства переключения; лучше не использовать их одновременно. Период смены обычно не регламентируется строго, а определяется в основном в зависимости от качества серой воды и скорости её образования накипи.
В нормальных условиях один фильтр работает, а другой находится в резерве; в процессе работы осуществляется переключение в зависимости от разницы давлений перед и после фильтра. У нас обычно переключение происходит при давлении около 500 кПа.
Последнее изменение в этом посте было сделано Jensse 12.09.2015 в 12:09. Мы никогда не демонтируем их — при езде они всегда работают оба. Через 60–80 дней использования оба устройства демонтируются для тщательной чистки.
Мы тоже смотрим разницу давлений, но однажды, проехав более десяти дней, мы обнаружили, что клапан у основания прибора для измерения разницы давлений не открыт{:3_46:}
На самом деле используются оба; второй не подходит в качестве резерва, там будет осадок
У газификационных печей высокого давления сложно обеспечить резервное оборудование; к тому же после длительной эксплуатации клапаны на входе и выходе фильтра становятся трудноуправляемыми
Во многих заводах возникает проблема с невозможностью использования резервного фильтра; это обусловлено осаждением золы в воде для охлаждения, что приводит к засорению входа и выхода при замене фильтра, особенно в трубопроводах за клапаном закрытия на выходе фильтра. Поэтому на многих заводах используются два фильтра одновременно. Личное мнение: 1. При монтаже трубопроводов клапаны входа и выхода фильтра следует размещать как можно ближе к основному трубопроводу с холодной водой, чтобы избежать накопления золы; однако это приведет к увеличению напряжений в местах разветвления трубопроводов. 2. Клапан для слива грязи из фильтра следует оставлять слегка открытым, чтобы предотвратить длительное накопление золы; однако это ускорит износ клапана, что может привести к утечкам при длительной эксплуатации. Добро пожаловать, критикуйте
Выбор способа замены фильтров определяется качеством воды. Накопление налета и засорение – это два разных явления. Когда в системе используются два фильтра, скорость потока воды через каждый из них снижается; в результате соли кальция и магния легко оседают, образуя налет. Это также влияет на периодичность работы фильтров. Когда используется только один фильтр, при подключении резервного фильтра возможны проблемы с открытием ручного клапана из-за напряжений, возникающих при этом, а также из-за налета из тонкого осадка. Поэтому рекомендуется устанавливать дополнительные клапаны для промывки воды перед и после фильтров. Однако необходимо обеспечить, чтобы структурные напряжения в трубопроводах для охлаждения не нарушались. Для трубопроводов подойдут трубки диаметром один дюйм.
При смене фильтров для охлаждающей воды необходимо учитывать особенности образования налета в воде. Температура охлаждающей воды в трубопроводах остается постоянной, а сама вода находится в состоянии потока; поэтому налет не оказывает значительного воздействия на трубопроводы. Но когда холодная вода из фильтра, который был переключен, попадает в трубопроводы для охлаждения, в этих трубопроводах быстро образуются налеты, которые отслаиваются от стенок труб, что приводит к их засорению. При смене устройства существует высокий риск
В настоящее время во многих проектах используется один фильтр; размер фильтра увеличивается для увеличения срока его службы. Обычно его очищают в соответствии с сроком работы печи.
Используйте один, чтобы по давлению определить, нужно ли переключаться. Обычно во время работы газификационной печи происходит никаких смен, и осадков образуется очень мало. Это во многом связано с наличием циклонного сепаратора в процессе
У нас есть только один фильтр. . Нет двух. . Поэтому переключать не нужно, у нас температура в печи обычно около 70.