Thread Content
Уважаемые, подскажите, как обработать воду с таким качеством? Спасибо. Значения pH, CODCR, BOD5, SS, NH3-N: для входящей воды – 5, 40000, 7000, 110, 1; для выходящей воды – <50, <10, <10, <8
Объем воды, обрабатываемой: 60 т/сутки, сточные воды пищевой промышленности
Можете ли вы подробнее рассказать о составе воды? Мой QQ: 104465185. Подпишитесь на меня, чтобы узнать больше информации о сточных водах, а затем уже принять решение о их обработке — так будет более научно.
Можно провести биохимическую обработку, при интересе свяжитесь по QQ. 1774654391
Здравствуйте, мы используем электролитический метод обработки. Аватар — это мои контакты, детали мы можем обсудить вместе
Если уровень COD высок, сначала можно применить микроэлектролиз — флотация — биохимическую обработку
Последнее изменение в этом посте было сделано zhaolijun 28.08.2015 в 10:48. 1. Можно использовать метод коагуляционного осаждения; при этом уровень удаления твердых частиц может достигать 90%, а уровень удаления COD — примерно 25–40%. Эффективность данного метода можно определить путем проведения лабораторных испытаний; 2. Если в сточных водах пищевой промышленности содержится много масла, после коагуляции и осаждения можно использовать газофлотацию для удаления масла, а также дополнительно устранить твердые частицы и показатель COD ; 3. Если после физико-химической обработки значение B/C может превысить 0,3, то используется процесс A2O; если же значение B/C не достигает 0,3, то применяется комбинация анаэробного и аэробного процессов ; 4. Для аэробного процесса также можно использовать технологии SBR и CASS; при большом объеме воды рекомендуется применять технологию оксидационных каналов ; 5. Если после первичной обработки уровень качества воды не соответствует требованиям, то необходима дополнительная обработка. Для этой цели могут использоваться технологии MBR и окисление озоном. Пищевые сточные воды, как правило, обладают хорошей биологической разлагаемостью, поэтому с их обработкой до соответствия стандартам не должно быть проблем.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ifay2011 28.08.2015 в 15:53. Значение COD высокое, а соотношение B/C низкое. Рекомендуемые технологии: «микроэлектролиз железа и углерода + коагуляция и осаждение + UASB + контактная окисление» или «гидролиз и ацификация + двухступенчатый UASB + контактная окисление». Поскольку содержание аммиачного азота настолько низкое, имеются ли данные о общем количестве азота и фосфора? Если и они также низкие, то при биохимической обработке необходимо уделять внимание подаче источников азота и фосфора.
Какой уровень воды? Биоразлагаемость таких сточных вод слишком низка, поэтому их нельзя напрямую использовать в процессах биологической обработки; сначала необходима предварительная обработка. Для предварительной обработки можно использовать Фентон или HMC.
Спасибо за советы, надеюсь на дальнейшую помощь:P
Благодарю за советы. Если в будущем у меня возникнут вопросы, прошу вас проявить терпение и помочь мне. :P
Последнее изменение в этом посте было сделано зуолижунь 7.09.2015 в 21:49. У нас производятся твердые порошковые флокулянты; они позволяют снизить уровень COD в сточных водах на 30–40%. Если вас это интересует, можем рассказать подробнее
Требования к качеству воды, выходящей из системы, довольно высоки, это сложно, но объем воды не так уж велик.
Требования к качеству воды, выходящей из системы, довольно высоки, это сложно, но объем воды не так уж велик.
Какой же способ обработки вы рекомендуете? Спасибо