Проблема взаимосвязи между датчиком уровня жидкого аммиака и устройством опрыскивания

2015-08-26View Original

Thread Content

Над баллоном с аммиаком установлено система орошения, которая работает постоянно. Рядом расположен датчик обнаружения аммиака; в случае утечки аммиака система орошения автоматически включается. Как реализовать функцию цепной связи?
Reply #22015-08-26
Для этого необходимо использовать выходные точки датчика оповещения на аммиаке (с модулем выхода типа DO) или выходные точки типа DO на основном устройстве системы оповещения (в зависимости от конкретного оборудования системы). С помощью DCS или промежуточных реле можно создать контрольную цепь для управления электромагнитным клапаном, отвечающим за подачу воды.
Reply #32015-08-26
Поговорите с технологами, возможно, потребуется подтверждение перед ручным запуском полива. Газовые датчики относятся к ненадежным компонентам, на которые влияет множество факторов.
Reply #42015-08-28
Сначала вам нужно выяснить, чем управляется переключатель спринклера. Например, это может быть электромагнитный клапан: при подаче напряжения спринклер выключается, а при отсутствии напряжения — включается. Затем — характеристики выхода датчика аммиака: пассивный, активный, нормально замкнутый, нормально разомкнутый? ), происходит ли сброс. Если сигнализатор может выдавать активные контакты типа «замкнуто», рекомендуется использовать на месте 2 детектора для предотвращения ложных сигналов. Выходные контакты с замыканием при отсутствии сигнала обоих датчиков подключены параллельно к катушке электромагнитного клапана. Таким образом, когда оба датчика фиксируют сигнал тревоги, контакты размыкаются, электромагнитный клапан теряет питание, происходит запуск системы полива, что повышает её надежность.
Reply #52015-08-29
Я считаю, что из-за существующих технологий производства и проблем с качеством следует разработать несколько датчиков аммиака — например, 2 или 3, используя принцип выбора двух лучших из трех. Тогда достаточно будет просто включить клапаны для распыления. Что касается формы контактов и тому подобного, то это второстепенные вопросы. Логика интерлокировки также очень проста.
Reply #62015-08-29
Сигналы датчиков газа поступают в DCS с помощью ИИ. Существует специальная система обнаружения газов; устанавливается определенное значение. При превышении этого значения выдается сигнал DO, который активирует электромагнитный клапан, отвечающий за открытие клапана

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.