Вся система топлива на заводе влияет на температуру печи. Хотел бы спросить у всех коллег, есть ли у кого-нибудь хорошие предложения

2015-08-26View Original

Thread Content

Наш завод занимается каталитическими процессами, ароматизацией, а также получением газа путем разделения газовых смесей; этот газ используется в качестве топлива на всем заводе. Однако из-за нестабильного давления в системе газоснабжения была установлена связь между природным газом и газом, получаемым на заводе. Когда давление газа становится недостаточным, давление пополняется за счет природного газа. Но при подаче дополнительного давления, из-за различий в теплотворной способности, требуется ли регулировка коэффициентов пропорциональности, интеграции и дифференциации в процессе автоматического управления регулирующим клапаном? При достаточном количестве газа давление также может сильно колебаться, что мешает работе. У старших коллег есть какие-нибудь хорошие способы управления этим процессом? Пожалуйста, дайте совет!
Reply #22015-08-26
У нас тоже такая ситуация: когда происходят значительные изменения в теплотворной способности газа, температура печи также сильно колеблется. В случае внезапных колебаний корректировка параметров PID даёт не очень хорошие результаты. Можно временно перевести регулятор температуры печи в ручный режим и постепенно настраивать его; как только состав газа в системе стабилизируется, можно вернуть её в автоматический режим. У нас здесь перед подачей газа в печь имеется резервуар для удаления жидкости из газа. В этом резервуаре установлен клапан для контроля давления, что позволяет поддерживать стабильное давление газа при его подаче в печь. Это помогает избежать колебаний температуры в печи из-за нестабильности давления во внешней системе газоснабжения. Когда теплотворная способность газа снижается и температура в печи не может повыситься, мы используем метод корректировки, заключающийся в увеличении давления в резервуаре для удаления жидкости из газа. При этом также необходимо регулировать положение клапанов для подачи воздуха и дымоходных клапанов, чтобы обеспечить стабильный отрицательный давление в камере печи и оптимальный уровень кислорода. Можно постепенно выяснять оптимальные способы регулировки, исходя из особенностей своего оборудования.
Reply #32015-08-27
Этот PID определенно невозможно настроить: в нашем заводе газ делится на высокое, среднее и низкое качество; существует несколько систем контроля давления. Избыточный газ сначала направляется в резервуар для низкокачественного газа, расположенный в блоке подачи газа.
Reply #42015-08-27
В такой ситуации определенно нельзя переводить регулируемый клапан в автоматический режим. У нас также есть сухие баллоны для хранения топливного газа под низким давлением; газ подается в топливную сеть с помощью шнекового компрессора для поддержания необходимого давления. Поскольку давление топлива постоянно меняется, у печи раньше были баллоны с газом, а контроль температуры печи также оказывался затруднительным. Поэтому приходится использовать ручной режим управления, основываясь на опыте
Reply #52015-09-05
Для устранения этой проблемы можно установить редуктор давления на главном трубопроводе, по которому поступает газ.
Reply #62015-09-06
У нас у газа перед входом в каждое устройство есть резервуар сбора и клапан регулировки давления, но это всё равно не помогает — он сильно подвержен колебаниям в общей сети.
Reply #72015-09-06
Это действительно сложная проблема. У моего предыдущего работодателя тоже были подобные проблемы. Чтобы обеспечить стабильность свойств топливного газа, на основе анализа данных была разработана схема, согласно которой количество используемого природного газа оставалось постоянным. Для регулирования давления топливного газа использовались резервуары: когда давление было слишком высоким, газ сбрасывался в резервуары; когда же давление падало, газ из резервуаров подавался обратно в систему топливного газа. Таким образом удавалось поддерживать необходимый баланс. Однако существовала проблема нехватки газа, и нужно было решать, когда его пополнять. Эту проблему было сложно решить — нам потребовалось почти 2 года, чтобы все привыкли к такой схеме. Необходимо было координировать действия цехов по производству энергии, хранению и транспортировке газа, а также цехов по производству кокса и серы. Всем приходилось работать вместе
Reply #82015-09-06
Да, сейчас настроить это слишком сложно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.