Как определяются параметры PID регулирующего клапана?

2015-08-27View Original

Thread Content

Чтобы система регулирования обеспечивала достаточно точный автоматический контроль, необходимы подходящие параметры PID. Так с чем же связаны эти параметры? Как это определяется?
Reply #22015-08-27
При настройке DCS сначала должно быть установлено значение по умолчанию, и для большинства регулирующих клапанов его изменять не требуется. Остаётся только скорректировать по необходимости.
Reply #32015-08-27
Регулировка параметров PID должна осуществляться постепенно на месте — путем их увеличения или уменьшения. Не существует единого стандарта или формулы для этого; оптимальные значения параметров PID различаются в зависимости от системы. При регулировке можно использовать приблизительные значения, а затем скорректировать параметры на основе кривой регулирования. Если колебания выходных значений велики, можно снизить влияние коэффициентов пропорциональности и интеграции; если же колебания незначительны, можно увеличить их влияние. Как правило, при настройке параметров не используется коэффициент дифференциации, чтобы избежать возникновения колебаний в системе.
Reply #42015-08-27
Параметры PID управляющей цепи необходимо настраивать, однако при конфигурировании DCS уже существуют эмпирические значения, которые затем корректируются в зависимости от качества управления.
Reply #52015-08-27
Другими словами, неизвестно, откуда это появилось. У нас многие регулирующие клапаны нельзя управлять автоматически. Например, при попытке поддержания температуры на уровне 70 градусов она может колебаться в диапазоне от 50 до 90 градусов. Нет другого выхода — в итоге приходится регулировать их вручную.
Reply #62015-08-27
Вижу, все упоминают конфигурацию, но я не совсем понимаю, что это такое. Некоторые регулирующие клапаны установлены сзади, а на экране DCS их данные взяты из информации о предыдущих регулирующих клапанах; неизвестно, проходил ли какой-либо процесс настройки.
Reply #72015-08-27
Большое спасибо! Пропорциональное и интегральное управление: что контролирует амплитуду колебаний, а что — их скорость? Или это связано с обоими?
Reply #82015-08-27
У каждого цикла разные параметры PID? Откуда берутся значения опыта для каждого цикла? Если стандартный контроль качества с помощью значений опыта оказывается недостаточным, приходится вносить экспериментальные корректировки, что, по-видимому, требует значительных усилий.
Reply #92015-08-27
Возможно контролировать амплитуду и скорость колебаний; разница заключается лишь в используемой математической модели. Коэффициент пропорции регулируется в зависимости от величины отклонения: чем больше отклонение, тем больше выходной сигнал. Когда отклонение исчезает или становится достаточно малым, коэффициент пропорции не создает выходного сигнала. Интеграция работает в зависимости от наличия отклонения: пока отклонение существует, интегральный член генерирует выходной сигнал, а его величина зависит от коэффициента интеграции и величины отклонения. Дифференциал регулируется скоростью изменения отклонения: чем быстрее меняется отклонение, тем больше выходной сигнал; при отсутствии изменений выходного сигнала нет, что обеспечивает функцию предварительной регуляции.
Reply #102015-08-27
Требования к качеству регулирования высоки, и параметры PID для каждой цепи обычно различаются. Опытный показатель — это значения параметров, которые определяются на основе интуиции при их чрезмерной настройке. Если не нравится, просто скорректируйте...
Reply #112015-08-27
Честно говоря, хотя у PID всего три простых параметра, научиться ими правильно управлять — это действительно огромное достижение. Есть люди, которые занимаются именно этим: сколько они получают за один цикл.
Reply #122015-08-27
Раньше я видел одну метафору, которая довольно наглядно объясняла параметры PID: не обращайте внимания на PID, рассматривайте этот автоматический клапан как ручной — пусть управление осуществляется вручную вместо автоматического; Чтобы достичь определенного уровня потока, необходимо открыть ручной клапан до нужного положения. Как это обычно делается? Поток снизился (или увеличился); нужно повернуть регулятор на несколько оборотов за раз. Эта операция эквивалентна настройке параметра P, то есть коэффициента пропорции ; Как часто нужно это делать? Эта операция соответствует показателю I, то есть индексу ; Предвидя, что объем потока снизится (или увеличится), начинают закрывать клапаны заранее. На сколько времени раньше — это и есть операция D, дифференциал.
Reply #132015-08-28
Параметры PID управляющей цепи необходимо настраивать. В настоящее время при настройке DCS используются эмпирические значения, которые затем корректируются в зависимости от качества управления. Обычно параметры давления и расхода легче настраивать, тогда как для параметров температуры и уровня жидкости из-за большого времени задержки обычно требуется увеличить влияние параметра D. Из-за проблем инерции параметры будут различаться у разных людей; главное — чтобы были достигнуты установленные показатели.
Reply #142015-08-28
Не стоит проводить множество испытаний — сначала нужно овладеть основными знаниями. Кто-то красиво сравнил PID: P обозначает настоящее, I — прошлое, а D — будущее. Поскольку одна простая настройка параметров объединяет в себе столько информации, можно настроить практически любую систему. Я тоже настраивал множество параметров PID; достаточно лишь приложить усилия. Удачи!
Reply #152015-08-28
Необходимо настроить. Прикреплено только графическое программирование и диаграммы потоков
Reply #162015-08-28
Так говорить неверно: для любой системы управления необходимо создать точную модель управления. Сначала нужно определить, какие именно являются объектами управления, факторами помех, исполнительными механизмами, а затем выбрать подходящий способ управления. Для простых случаев контроля температуры, давления, уровня жидкости, когда количество факторов помех минимально и существует лишь одна переменная управления, алгоритм PID позволяет достичь хороших результатов управления; допуск отклонений составляет +/-5%. При правильной настройке параметров регулирующего клапана, после стабилизации процесса, степень его открытия обычно остается на уровне 30–60%. Однако алгоритм PID не является универсальным средством управления.
Reply #172015-10-05
При правильной настройке параметров регулирующего клапана, после стабилизации потока материала, угол его открытия обычно остается на уровне 30–60%

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.