Проблема высоты свободного пространства над трубопроводными каркасами в бассейне

2015-08-27View Original

Thread Content

Мы являемся складом жидких химикатов. После взрыва в порту Тяньцзинь, как и ожидалось, у нас снова прошла серия тщательных проверок безопасности со стороны руководства всех уровней. После проверки нашего хранилища высшей инспекционной группой была поднята проблема высоты свободного пространства над трубопроводными каркасами внутри хранилища. Мы спроектировали высоту свободного пространства над пожарными проходами в зоне хранилища в 4,5 м, и при проверке силами пожарной службы это было одобрено. Однако в этот раз инспекционная группа заявила, что свободная высота каркаса должна составлять не менее 5 м, поскольку таково требование пожарных норм. Хотел бы спросить у всех: действительно ли законодательство так это предусматривает? Какие правила это предусматривают? Примечание: если потребуется внести изменения, все трубопроводные каркасы на нашей территории придётся перестроить. Эти десятки каркасов связаны с большим количеством технологических трубопроводов, поэтому производство практически будет приостановлено.
Reply #22015-08-27
Ответа нет. . . . . Этот вопрос довольно редкий? Толкни сам
Reply #32015-08-27
Правила пожарной безопасности — в этом я, кажется, не очень разбираюсь. Наверное, это относится к **законодательным нормам**
Reply #42015-08-27
Теоретически таких проблем не должно возникать, ведь при разработке норм, безусловно, уже учитывались соответствующие законы и правила. Однако если требования к нормам ужесточаются, это становится проблематичным. Интересно, какие требования в законах предусмотрены к уже построенным объектам? !
Reply #52015-08-27
Вспоминаю, что 5 метров и 4,5 метра, кажется, предназначены для различения главных и второстепенных дорог. Автор может на это взглянуть
Reply #62015-08-27
Не знаю, какой стандарт? Можете ли предоставить?
Reply #72015-08-27
Проверьте минимальную высоту прохождения пожарной машины. . Похоже, в законе о пожарной безопасности не совсем четко указано, что это обязательно 5 метров
Reply #82015-08-27
Согласно пункту 9.1.6 последних стандартов проектирования нефтяных хранилищ: над выездами на пути пожарной техники высота свободного пространства должна составлять не менее 5 м, а над другими дорогами — не менее 4,5 м. Сейчас склады жидких химикатов регулируются стандартами проектирования нефтяных складов.
Reply #92015-08-28
Сяо Ли, необходимо соблюдать ограничение в 4,5 метра для дорожных эстакад. В случае происшествия, помимо собственных пожарных машин, которые будут использоваться для тушения огня и спасения людей, в некоторых ситуациях неизбежно потребуется привлечение помощи от других пожарных служб. Чтобы добраться до места происшествия по дороге, высота транспортного средства также должна составлять 4,5 метра

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.