HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Уровень жидкости в котле

2015-08-27View Original

Thread Content

У обычных котлов (среднего давления) уровнемеры имеют 4 или 5 элементов: два на месте, два или три для дистанционного контроля. Скажите, насколько не должны отличаться результаты измерений нескольких уровнемеров? Есть ли какие-то нормативы? Мы просим, чтобы это не превышало 10 млн. Возможно ли это?
Reply #22015-08-27
Мы не можем этого сделать и не знаем почему.
Reply #32015-08-27
Разница огромная: базовые значения на месте и при дистанционном измерении отличаются. Если углубляться в детали, это может привести к серьезным последствиям.
Reply #42015-08-27
На месте в целом нет проблем, измерения согласно физическим законам точны. Необходимо отрегулировать передачу данных в зависимости от условий на месте: что нужно — перенести, а что — откалибровать. . . . Но 10 мм действительно — это слишком высокий показатель
Reply #52015-08-27
Уровень жидкости в котле колеблется в зависимости от нагрузки, объема поступающей воды, а также от изменений давления и температуры. Поэтому для крупных котлов необходимо использовать трехпараметрическую систему регулирования, чтобы устранить влияние ложного уровня жидкости на безопасную работу котла. Следовательно, достижение точности измерения 10 мм является невозможным, за исключением случаев, когда работа котла происходит очень стабильно, а параметры вроде нагрузки не меняются; в таких условиях можно добиться точности измерения до 10 мм.
Reply #62015-08-27
При изменении условий работы характеристики уровнемеров, работающих по разным принципам, также различаются; У различных уровнемеров также имеются погрешности в отношении эталона на оборудовании.  
Reply #72015-08-27
Хотят просто убить человека, никаких аргументов не слушают. Поэтому, если можно найти соответствующие стандарты и спецификации, их можно использовать в качестве ориентира
Reply #82015-08-28
Говорят, что теоретически всё в порядке, но на практике никто не может с уверенностью сказать
Reply #92015-08-28
В начале, возможно, удастся. Но со временем трубки для измерения давления забиваются известковыми отложениями, и скорость реакции различных уровнемеров становится разной. 10 мм — это просто нелепица. Даже 10 см — это сложно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.