На нашем заводе установлены сигнализаторы на обнаружение горючего газа водорода, но со временем они постоянно срабатывают (хотя утечек водорода и т. п. нет). Мы просто перенастраиваем их на нуль. Не понимаю, почему нужно было вызывать полицию. Может быть, приборы не работают правильно?
Если солнечные лучи падают прямо на циферблат, возможно, проблема в воздействии солнца. Попробуйте использовать защитный козырек.
Этот вопрос. Также возможен сбой приборов. Но концентрация, которую они измеряют, отличается от той, которую вы ощущаете. Также не стоит полагаться на интуицию. Уровень PPM — это такой, что его невозможно почувствовать
При вызове полиции используйте портативный прибор для сравнения. Посмотрите
При измерении горючих газов сигнал тревоги срабатывает только при уровне 25%/50%, что снижает количество ложных сигналов. Рекомендуется провести перекалибровку
Возможно, проблема в неисправности приборов, стоит перекалибровать их
Возможно, причина в длительном воздействии солнечных лучей. Попробуйте использовать защитный козырек.
Чем вы производили калибровку: CH4 или H2? После калибровки проводилась ли коррекция чувствительности с использованием стандартного газа H2? @жиагуоюнь
У нас используется продукция компании из Уси. (Все знают, о какой компании речь, поэтому имя не будем называть). Их там десятки. Время от времени у некоторых из них возникают проблемы — они начинают сообщать о сбоях и т. п. Достаточно просто перекалибровать стандартный газ на месте; не нужно усложнять ситуацию. У нас датчики работают по принципу химического сгорания. Я считаю, что длительное нахождение датчиков на улице, под воздействием ветра, солнца и дождя, может негативно сказаться на них. Позже мы купили пластиковые защитные крышки, которые помогли улучшить ситуацию. Когда мы используем магнит для настройки устройства, отображается определенное число. В инструкции указано, что это число является ориентировочным показателем того, сколько раз еще можно использовать датчик. Обычно, когда этот показатель падает ниже 40, мы сразу же заменяем датчик. Для справки владельцу.
При длительной эксплуатации детекторов горючих газов или токсичных веществ их датчики или платы могут изнашиваться, что приводит к снижению чувствительности. Временные ложные сигналы также являются нормальным явлением; обычно это происходит при смещении нуля, и его можно скорректировать
У нас тоже была такая ситуация: постоянно звонили в полицию, и весь заводский комплекс полностью изменился. В конце осталось ещё нерешённое.
Неизвестно, проблема в качестве отечественных приборов или в чем-то ещё. Наши детекторы горючих, токсичных и вредных газов на месте также часто подают ложные сигналы. В форуме спрашивают, есть ли полезные зарубежные бренды, расскажите, каковы результаты их использования, порекомендуйте.
Проблемы, упомянутые на 9-м и 11-м этажах, заключаются, вероятно, в том, что ежегодно сотрудники института контроля качества приходят для калибровки. Обычно основной проблемой является смещение показаний на нулевую отметку; похоже, я слишком усложняю ситуацию
Обычно проблема в отклонении нуля, его можно устранить путем калибровки. Возможно, на месте действительно присутствуют горючие газы
Последнее изменение в этом посте было сделано Ван Тяньцзэ 10.09.2015 в 20:50. Лучший способ — взять портативный прибор для измерений на месте (разумеется, такой прибор должен быть точным). Таким образом можно определить, заключается ли проблема в самом приборе или в процессе измерений.
У нас на заводе приборы для обнаружения газа сульфида водорода также часто подают ложные сигналы. После нашей диагностики оказалось, что в большинстве случаев причиной является попадание воды в датчик после дождя; замена датчика на новый решает проблему.