Thread Content
Промышленные турбины — это турбины, используемые для приведения в действие компрессоров. Для контроля скорости вращения обычно используется устройство Watt 505, а также устройство TRICON TS3000. Теперь возникают вопросы! 1. Регулируемая скорость обычно составляет от 75% до 105% от номинальной скорости. Можно ли считать, что в этом диапазоне контроллер скорости может управлять приводом, который, в свою очередь, регулирует работу паровых клапанов для контроля скорости вращения? 2. Тогда при медленном прогреве, когда скорость не находится в диапазоне 75%-105% от номинальной, то чем контролируется скорость агрегата?
В любом диапазоне меняется только значение настройки скорости вращения, процедура регулировки остается прежней.
Знаете ли вы о системе OVS от BRAUN? Как реализовать контроль защиты от превышения скорости?
1. Форма управления частотой вращения соответствует той, которая была выбрана при первоначальной разработке; в современных устройствах обычно используется централизованное управление ITCC; 2. 70–105% от номинальной скорости вращения, как правило, относится к регулируемой скорости, то есть к минимальному и максимальному значениям, которые можно установить для скорости вращения ; 3. При прогреве, если используется система TRICON, обычно частота вращения двигателя при прогреве устанавливается на уровне 500 на первой стадии и 1500 на второй. Время прогрева также обычно задано заранее, но его можно изменить вручную; однако минимальное время прогрева должно соблюдаться обязательно ; Не знаю, соответствует ли это тому, что нужно — это всего лишь моё личное мнение!
Диапазон регулировки скорости — это диапазон частот вращения турбины, при котором она может работать с высокой эффективностью; на самом деле турбина может функционировать при любых частотах вращения