Может ли датчик давления Rosemount 3051, подключенный непосредственно к 24 В, взаимодействовать с панелью управления? Почему?

2015-08-28View Original

Thread Content

Вчера я подключил трансформатор тока Rosemount 3051 напрямую к 24 В, но при попытке установить связь с помощью пульта управления это не сработало. Даже добавление резистора на 200 ом не помогло. Необходимо подключать к плате разъемов, чтобы осуществить связь? Не совсем понимаю
Reply #22015-08-28
Извините, подключается ли это параллельно с панелью управления или последовательно? Обычно в цепь включают резистор сопротивлением 250 ом, и тогда подключение происходит параллельно с панелью управления.
Reply #32015-08-28
Часы Rossmont плохо смещаются по времени; те, что работают уже более 10 лет, всё ещё работают точно. Тем более что у вас они всего 3 года
Reply #42015-08-28
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 49205455 28.08.2015 в 19:08. Я часто так исправляю текст. Наверняка вы перепутали. Или у вас проблемы с питанием. Это не постоянный ток. Или шум слишком велик, и требуется добавить фильтрующую схему.
Reply #52015-08-28
Подключите этот резистор последовательно в цепь, а пульт управления HART — параллельно к обоим концам резистора! Попробуйте
Reply #62015-08-29
Вы можете включить в цепь резистор сопротивлением 250 ом, либо использовать защитный элемент — таким образом можно обеспечить связь. В противном случае соединение на уровне 375 не будет возможно
Reply #72015-08-29
Не может быть. Попробуйте подключить 250 ом, 475 — или попробуйте у трансмиттера
Reply #82015-08-30
Вчера я использовал трансмиттер Rosmont: в цепь подключили резистор сопротивлением 250 ом, а затем подключили устройство мощностью 375.
Reply #92015-08-30
Двухпроводные трансмиттеры должны иметь нагрузку, чтобы сформировать токовый контур. Если посмотреть на схему трансмиттера, то можно заметить, что способность ПЛК и измерительных устройств к работе с нагрузкой обычно составляет от 250 до 500 ом. Обычно добавляется резистор на 250 ом; если его не использовать и подать напряжение 24 В непосредственно на трансмиттер, это может привести к его повреждению. Необходимо осторожно подключать кабели. Панель управления подключается параллельно в цепи, как на стороне трансмиттера, так и на стороне нагрузки; для передачи данных используется цепь тока 4–20 мА в качестве носителя сигнала по протоколу HART.
Reply #102015-08-30
Это верно, необходимо добавить резистор. Обычно мы используем такие резисторы на картах AI
Reply #112015-08-30
250 ом при подключении последовательно; если с подключением всё в порядке, связь не нарушится
Reply #122015-08-30
Да. При использовании входного сигнала в форме тока 4–20 мА внутри карты AI имеется стандартный резистор дискретизации сопротивлением 250 ом, подключенный к цепи сигнала. Если же используется входной сигнал в виде напряжения, то резистор 250 ом в карте AI отключается. Подключение этого резистора определяется с помощью клемм или карты диапазонов измерений. Но у подавляющего большинства модулей ИИ в ПЛК собираются сигналы напряжения. Падение напряжения при токах 4–20 мА на резисторе с сопротивлением 250 ом составляет ровно 1–5 В. При токах 0–20 мА падение напряжения также составляет 0–5 В. Аналогично, при сопротивлении 500 ом падение напряжения составляет 1–10 В. Все эти значения являются аналоговыми сигналами, признанными стандартом IEC.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.