Я подключил к пневматическому регулирующему клапану только один кабель 2*1,5 мм с сигналом 4–20 мА. Можно ли из контрольной комнаты узнать степень открытия этого клапана?
У пневматических регулирующих клапанов обычно нет сигнала об положении, поэтому невозможно напрямую определить степень открытия клапана. Однако при настройке клапан открывается и закрывается в соответствии с входным сигналом: 4 мА соответствуют уровню 0 или 100% на шкале клапана, 20 мА — уровню 100% или 0, а 12 мА — уровню 50%. Если клапан правильно настроен, то положение клапана можно определить по выходному сигналу регулятора.
Чтобы увидеть фактическое положение регулирующего клапана, необходимо установить датчик положения клапана. Как правило, редко устанавливаются датчики положения клапана для его отслеживания; обычно положение клапана определяется косвенно по сигналу выхода DCS или регулятора. Если положение регулируемого клапана точно измеряется, то проблем не должно быть.
Можно также проверять степень открытия клапана; для этого необходимо, чтобы на позиционере была система обратной связи, или же можно установить устройство для отслеживания степени открытия клапана. Это касается только аналоговых систем; если же используется бусовая схема, то достаточно, чтобы позиционер её поддерживал
Ваш позиционер клапана электрический, то есть это тот самый старый механический тип. Чтобы получить сигнал об положении клапана, необходим внешний датчик положения клапана; кроме того, в системе DCS нужно добавить точку AI. Для определения положения также требуется использовать выключатель положения, что соответствует точке DI.
Можно увидеть степень открытия. Но это лишь степень вашего выходного сигнала. Вы не знаете фактическую степень открытия. Если клапан имеет большое значение, необходимо установить устройство обратной связи, а также использовать дополнительный набор кабелей для передачи сигналов. Все наверху говорят чушь — невозможно узнать угол открытия, имея всего одну группу кабелей.
Нельзя, вы можете определить только величину сигнала, подаваемого на регулирующий клапан, но точное положение клапана установить невозможно. Также нужен сигнал обратной связи