Thread Content
Попросил бы эксперта рассказать о подключении расходомеров массы: в чем разница между четырехпроводными расходомерами массы и устройствами, работающими от 24 VDC и 220 V? Что касается точности или других аспектов. 2: Существуют ли расходомеры массового потока с двухпроводной схемой? Каковы недостатки и преимущества по сравнению с четырехпроводной системой?
Никакой разницы нет, просто заводу нужно предоставить разные кабели питания. В настоящее время все чаще используются приборы с двумя линиями подачи сигнала, что упрощает прокладку кабелей на заводах — не требуется прокладывать дополнительные кабели питания.
У большинства трансмиттеров расходомеров Emerson источник питания может быть как 24 В, так и 220 В в зависимости от требований. Существуют массовые расходомеры с двумя линиями, но я практически никогда не видел их применения.
Для трансмиттера выходное напряжение должно быть меньше или равно минимальному напряжению питания за вычетом падения напряжения на сопротивлении нагрузки и проводов передачи; кроме того, сила тока должна быть меньше или равна выходному току трансмиттера. Мощность должна быть меньше или равна произведению вышеуказанных напряжения и тока. Обычно меньше 90 мВт. При соблюдении всех трех вышеуказанных условий можно использовать двухпроводную систему. Он служит для подачи рабочего напряжения на трансмиттер и в то же время для передачи сигнала. У приборов с двухпроводной схемой обычно можно увидеть только обычные трансмиттеры. Однако для нестандартных таблиц она обеспечивает больше функций, схема преобразования более сложна, и соответственно потребление энергии выше. Трудно выполнить вышеуказанные три условия. Поэтому для создания трансмиттера с выходным сигналом 4-----20 мА можно использовать только внешний источник питания. В четырехпроводной системе есть 200 В переменного тока и 24 В постоянного тока. Но у DC большая способность к сопротивлению помехам по сравнению с AC, к тому же при питании от 220 В необходимо добавить в прибор цепь преобразования 220 AC в 24 DC. Незаметно для глаз увеличились и объем, и вес прибора. Вот такие часы существуют в настоящее время; часов, работающих от сети 220 В, становится всё меньше. Большинство соответствует стандарту 24DC. У приборов с двумя линиями выходной сигнал является активным, но у моделей с четырьмя линиями можно выбрать между активным и пассивным сигналом. Смотреть выборочно. Если есть что-то неправильно, пожалуйста, укажите. Я с радостью приму это с осторожностью.
Отложим вопрос о расходомерах в сторону и поговорим о электромагнитных клапанах. Каковы ваши мнения относительно напряжения питания электроприводов — 220 В или 24 В?
В этом я не совсем уверен, прошу совета. . . .
Ответы предыдущих пользователей на этот вопрос довольно субъективны. Во-первых, существуют массовые расходомеры с четырьмя линиями, а также модели от Emerson с двумя линиями. Модели с двумя линиями появились сравнительно недавно и не нашли широкого применения. Во-вторых, что касается вопросов о 220 и 24, один из пользователей использовал очень подходящее слово — «адаптивный». Именно так, не нужно сначала преобразовывать 220 в 24, а затем использовать только 24 ; Другими словами, схемы преобразования 220 вольт в 24 вольта не существует. Если у кого-то есть иные мнения, приветствуется подробное обсуждение. Кроме того, то, что говорят продавцы, предназначено для того, чтобы люди могли быстрее понять суть и получить наглядное представление, а не обязательно является точным ответом.