Thread Content
Оценка уровня SIL приборов на нефтеперерабатывающем оборудовании проводится для всех приборов во всех контрольных циклах или только для приборов систем SIS и ESD? Спасибо!
Только приборы для систем SIS и ESD; остальные относятся к сфере ответственности DCS
Необходимо ли проводить оценку SIL для приборов системы защиты от остановки, встроенной в компрессор?
Кроме того, требуется ли проводить оценку SIL для систем обнаружения пожаров и газов?
Теоретически необходима оценка, в инженерии это соответствует второй оценке (в основном для комплектов оборудования), а первая оценка касается самого процесса и вспомогательных систем. Однако компрессор имеет «модульную» конструкцию от производителя, поэтому с точки зрения безопасности проблем нет. Возможные разногласия между владельцем и производителем: варианты конфигурации панелей и резервирования. У пожарной системы не требуется сертификация SIL ; У системы вентиляции нет «функции блокировки при выходе из строя», поэтому сертификация SIL не требуется. Я не знаю, требуется ли сертификация SIL для систем пожаротушения на морских нефтегазовых платформах (возможно, она нужна). @жиагуоюнь
**В документе Главного управления по надзору за безопасностью № 116 говорится, что система безопасности в химической промышленности (SIS) включает в себя системы безопасного отключения оборудования, системы экстренной остановки, а также системы обнаружения и защиты от токсичных и вредных веществ, горючих газов и пожаров. Согласно этому определению, при оценке уровня SIL для систем безопасности необходимо также проводить оценку систем обнаружения и защиты от токсичных и вредных веществ, горючих газов и пожаров. Но как же проводится оценка уровня SIL для таких систем?
**Приказ Главного управления по надзору за безопасностью № 116 относит системы обнаружения газов и системы пожарной защиты к системам безопасности (SIS), что выглядит как попытка объединить слишком много разных вещей воедино. 1. Для настройки системы SIS сначала необходимо провести оценку объекта защиты и определить уровень интерлокуции — SIL 1–3. После этого специалисты по приборам могут приступить к проектированию системы SIS. Без соответствующих предпосылок проектирование SIS становится бессмысленным. 2. Система SIS без выходов безопасности не имеет большого смысла. (Сигнальная лампа для газа не относится к выходам системы безопасности) 3. Действительно, существуют производители, которые получили сертификаты SIL и пожарной безопасности, но их немного, и они в основном предназначены для морских нефтегазовых платформ. Газ попадает в SIS один раз: взаимодействие газа снаружи комнаты управления против взрывов и системы кондиционирования воздуха. Поскольку был выход сигнала, его отнесли к системе SIS. Системы безопасности — это новое явление, их внедрение сложно потому, что раньше люди считали их чем-то простым (нужно просто заменить их на SIS–PLC). На самом деле это обширная область, а система SIS — лишь один из элементов в этой структуре. Насколько я знаю, в промышленной зоне Уси проводится пилотная реализация системы SIS; для этого привлекается большое количество экспертов с целью накопления опыта в области оценки, качественного анализа, проектирования и контроля за работой таких систем, а также выработки разумных подходов к их использованию. В долгосрочной перспективе вполне возможно внедрить систему взаимного блокирования на территории складских зон с использованием SIS — это сэкономит проблем в будущем. @жиагуоюнь
Значит, оценка SIL касается только систем SIS, включающих системы ESD, но не включает системы обнаружения газов и системы пожарной защиты?
FGS (система обнаружения пожаров и газов) является одной из сфер применения SIS, то есть систем для обнаружения пожаров и токсичных вредных газов. Насколько мне известно, такие системы используются на морских платформах компании CNOOC (системы Honeywell SM и Yokogawa ProSafe). Кроме того, они применяются на газовом месторождении Пугуанг (система Honeywell SM).
Согласно моим источникам информации, после происшествия в Тяньцзине было проведено совещание органов надзора за безопасностью, на котором было решено усилить контроль за соблюдением правил, связанных с номером 116. Предполагается, что газовая система нового проекта будет отнесена к категории SIS (независимо от наличия выходных сигналов), с целью обеспечения готовности заранее (ведь в будущем может потребоваться добавление функций интерлокуирования). Системы пожаротушения подлежат сертификации. Существует множество отечественных продуктов (но с сертификатом SIS их мало). Это требует переходного периода, пока не появится больше сертифицированных продуктов. На данный момент план действий ещё не ясен, но в долгосрочной перспективе этого избежать невозможно. @жиагуоюнь
Это необходимо определять с учетом дизайна: к какому уровню SIL1–SIL3 относится цепь взаимодействия в конструкции, так и должна настраиваться эта цепь. Для расчета уровня SIL производителям всех компонентов необходимо предоставить сертификаты SIL; в этих сертификатах указываются коэффициенты PFD, необходимые для расчетов; Следует отметить, что, хотя каждый элемент оборудования имеет соответствующий уровень сертификата SIL, в сумме весь контур может не соответствовать требованиям к уровню SIL.