Оценка уровня SIL для приборов проводится для всех приборов во всех контрольных циклах или только для приборов систем SIS и ESD?

2015-08-31View Original

Thread Content

Оценка уровня SIL приборов на нефтеперерабатывающем оборудовании проводится для всех приборов во всех контрольных циклах или только для приборов систем SIS и ESD? Спасибо!
Reply #22015-08-31
Только приборы для систем SIS и ESD; остальные относятся к сфере ответственности DCS
Reply #32015-08-31
Необходимо ли проводить оценку SIL для приборов системы защиты от остановки, встроенной в компрессор?
Reply #42015-08-31
Кроме того, требуется ли проводить оценку SIL для систем обнаружения пожаров и газов?
Reply #52015-08-31
Теоретически необходима оценка, в инженерии это соответствует второй оценке (в основном для комплектов оборудования), а первая оценка касается самого процесса и вспомогательных систем. Однако компрессор имеет «модульную» конструкцию от производителя, поэтому с точки зрения безопасности проблем нет. Возможные разногласия между владельцем и производителем: варианты конфигурации панелей и резервирования. У пожарной системы не требуется сертификация SIL ; У системы вентиляции нет «функции блокировки при выходе из строя», поэтому сертификация SIL не требуется. Я не знаю, требуется ли сертификация SIL для систем пожаротушения на морских нефтегазовых платформах (возможно, она нужна). @жиагуоюнь
Reply #62015-09-01
**В документе Главного управления по надзору за безопасностью № 116 говорится, что система безопасности в химической промышленности (SIS) включает в себя системы безопасного отключения оборудования, системы экстренной остановки, а также системы обнаружения и защиты от токсичных и вредных веществ, горючих газов и пожаров. Согласно этому определению, при оценке уровня SIL для систем безопасности необходимо также проводить оценку систем обнаружения и защиты от токсичных и вредных веществ, горючих газов и пожаров. Но как же проводится оценка уровня SIL для таких систем?
Reply #72015-09-01
**Приказ Главного управления по надзору за безопасностью № 116 относит системы обнаружения газов и системы пожарной защиты к системам безопасности (SIS), что выглядит как попытка объединить слишком много разных вещей воедино. 1. Для настройки системы SIS сначала необходимо провести оценку объекта защиты и определить уровень интерлокуции — SIL 1–3. После этого специалисты по приборам могут приступить к проектированию системы SIS. Без соответствующих предпосылок проектирование SIS становится бессмысленным. 2. Система SIS без выходов безопасности не имеет большого смысла. (Сигнальная лампа для газа не относится к выходам системы безопасности) 3. Действительно, существуют производители, которые получили сертификаты SIL и пожарной безопасности, но их немного, и они в основном предназначены для морских нефтегазовых платформ. Газ попадает в SIS один раз: взаимодействие газа снаружи комнаты управления против взрывов и системы кондиционирования воздуха. Поскольку был выход сигнала, его отнесли к системе SIS. Системы безопасности — это новое явление, их внедрение сложно потому, что раньше люди считали их чем-то простым (нужно просто заменить их на SIS–PLC). На самом деле это обширная область, а система SIS — лишь один из элементов в этой структуре. Насколько я знаю, в промышленной зоне Уси проводится пилотная реализация системы SIS; для этого привлекается большое количество экспертов с целью накопления опыта в области оценки, качественного анализа, проектирования и контроля за работой таких систем, а также выработки разумных подходов к их использованию. В долгосрочной перспективе вполне возможно внедрить систему взаимного блокирования на территории складских зон с использованием SIS — это сэкономит проблем в будущем. @жиагуоюнь
Reply #82015-09-02
Значит, оценка SIL касается только систем SIS, включающих системы ESD, но не включает системы обнаружения газов и системы пожарной защиты?
Reply #92015-09-02
FGS (система обнаружения пожаров и газов) является одной из сфер применения SIS, то есть систем для обнаружения пожаров и токсичных вредных газов. Насколько мне известно, такие системы используются на морских платформах компании CNOOC (системы Honeywell SM и Yokogawa ProSafe). Кроме того, они применяются на газовом месторождении Пугуанг (система Honeywell SM).
Reply #102015-09-02
Согласно моим источникам информации, после происшествия в Тяньцзине было проведено совещание органов надзора за безопасностью, на котором было решено усилить контроль за соблюдением правил, связанных с номером 116. Предполагается, что газовая система нового проекта будет отнесена к категории SIS (независимо от наличия выходных сигналов), с целью обеспечения готовности заранее (ведь в будущем может потребоваться добавление функций интерлокуирования). Системы пожаротушения подлежат сертификации. Существует множество отечественных продуктов (но с сертификатом SIS их мало). Это требует переходного периода, пока не появится больше сертифицированных продуктов. На данный момент план действий ещё не ясен, но в долгосрочной перспективе этого избежать невозможно. @жиагуоюнь
Reply #112015-09-08
Это необходимо определять с учетом дизайна: к какому уровню SIL1–SIL3 относится цепь взаимодействия в конструкции, так и должна настраиваться эта цепь. Для расчета уровня SIL производителям всех компонентов необходимо предоставить сертификаты SIL; в этих сертификатах указываются коэффициенты PFD, необходимые для расчетов; Следует отметить, что, хотя каждый элемент оборудования имеет соответствующий уровень сертификата SIL, в сумме весь контур может не соответствовать требованиям к уровню SIL.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.