Реактор стоит на 60 градусах Цельсия, нужно ли им управлять автоматически?

2015-08-31View Original

Thread Content

Если вы хотите изменить кристаллическую форму продукта, воспользуйтесь паровым нагревом и выдержите его при температуре 60°С в течение 16 часов. Вам нужно добавить автоматическое управление?
Reply #22015-08-31
Им можно управлять без системы автоматического управления. Для этого можно сначала нагреть воду паром примерно до 60-65 градусов или чуть выше, а затем использовать для ее нагрева циркуляцию горячей воды. После повторных регулировок несколько раз вы сможете максимально контролировать открытие клапана и он сможет работать нормально. Лично я считаю, что использовать Steam напрямую немного сложно. Как правило, пар, подаваемый котлом, перегревается. Температура пара очень высокая. Если он нагрет до 60°C, местная температура может оказаться слишком высокой. Кроме того, это зависит от того, есть ли у вас испытательное оборудование или промышленное производственное оборудование. Нет необходимости контролировать испытательное оборудование, которое не используется часто. Промышленное производственное оборудование может использовать для контроля клапаны контроля температуры. Работать удобно и безопасно. Частое ручное управление потоком пара по-прежнему небезопасно. Немного моих советов, надеюсь, они вам пригодятся
Reply #32015-09-01
Вы не добавили автоматическое управление реактором, но добавили автоматическое управление регулировкой температуры воды. Есть ли у вас самоконтроль или нет, зависит от сложности контроля и стоимости рабочей силы. У вас есть кто-то, кто может наблюдать и корректировать. Главное — иметь возможность наблюдать, чтобы вам не нужно было себя контролировать. Это также зависит от того, как вы оцениваете эффект человеческого надзора и корректировки. Стоит ли записывать температуру в режиме реального времени или подождать 16 часов, чтобы проверить качество продукта?
Reply #42015-09-01
Чтобы обеспечить хорошее качество продукции, лучше всего добавить самоконтроль. Поскольку он полностью зависит от действий человека, неизбежно возникают некоторые упущения.
Reply #52015-09-01
Для нагрева лучше использовать водяную баню при температуре 60°С, так как пар сложно контролировать. Спроектировать автоматический контроль температуры в баке с горячей водой.
Reply #62015-09-01
Как поддерживать 60 градусов и как обеспечить 16 часов? Если это можно сделать вручную и это более рентабельно, чем автоматизация, зачем нам контролировать это дома?
Reply #72015-09-01
Является ли среда горючей и токсичной, бурна ли реакция, ценны ли сырье и продукция? Является ли технология зрелой? Принимая во внимание соответствующие факторы, можно сделать предварительный вывод.
Reply #82015-09-01
Это сделала Сторона А, и нам нужно составить отчет и нарисовать чертежи...
Reply #92015-09-01
Недорогая, легковоспламеняющаяся, нетоксичная среда класса С.
Reply #102015-09-01
Если реакция нетяжелая и процесс не представляет высокого риска, обязательных требований нет, и выбор можно сделать с учетом экономических и технических факторов.
Reply #112015-09-01
Сделайте резервуар для горячей воды, постоянно контролируйте температуру, а затем циркулируйте горячую воду.
Reply #122015-09-01
Нетоксичный? Это вода? Сегодня можно найти нетоксичный материал.
Reply #132015-09-02
Как для автоматического управления можно установить два автоматических регулирующих клапана (клапаны с наклонным седлом, клапаны регулирования жидкости и т. д.) на входе и выходе реактора, использовать измеритель контроля температуры, чтобы установить 60 ° C, и просто подключить выход к клапану.
Reply #142015-09-02
Когда все будет готово, вам останется только изготовить чертежи. Конечно, поддержание температуры 60°С требует самоконтроля. Невозможно, чтобы люди смотрели на него 16 часов или даже 6 часов. Это как водить машину и поддерживать скорость 60 км/ч в течение 16 часов. Возможно ли это? Это невозможно, автомобиль должен иметь функцию круиз-контроля. . Для сокращения рабочей силы используется так называемый самоконтроль. Машины и оборудование могут выполнять многие задачи лучше, чем люди.
Reply #152015-09-04
Контролировать температуру 60℃ в реакторе с помощью парового нагрева должно быть непросто! Используйте пар для подачи тепла к теплоносителю, так что температуру циркулирующего теплоносителя гораздо легче контролировать! Тогда циркуляционное отопление будет легче контролировать.
Reply #162015-09-04
У меня вопрос, который не имеет ничего общего с вопросом оригинального автора. Реакция термостатического клапана обычно запаздывает. Нужно ли вообще добавлять каскадное управление при реальной езде? Есть ли у вас подобный опыт? Пожалуйста, дайте мне совет. . .
Reply #172015-09-05
Как правило, в этом нет необходимости. Если параметры ПИД-регулятора установлены разумно, добавление небольшого времени D (дифференциала) может устранить задержку. Как правило, если речь идет о задержке чистой мощности, это время задержки можно рассчитать. Если нет точного расчета, вы можете использовать пробный метод на месте, чтобы постепенно изучить соответствующие параметры D.
Reply #182015-09-06
Вы можете опубликовать этот вопрос отдельно для дальнейшего обсуждения.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.