HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Каковы ваши мнения и опыт относительно расположения пунктов управления в различных системах центральной комнаты управления крупного объединенного цеха?

2015-08-31View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 328104062 24.02.2016 в 11:37. Как указано в заголовке: крупный объединенный цех, оснащенный множеством устройств и модулей. Каждое устройство должно быть оборудовано системой управления DCS (системы HIS для различных устройств), системой CCS (вспомогательные панели управления AUX, дисплеи и т. д.), системой SIS (вспомогательные панели управления AUX, панели управления, звуковые сигнализаторы и т. д.), системой GS (детекторы токсичных и горючих газов, световые сигнализаторы), системой CCTV (промышленная телевизионная система, состоящая из взрывозащищенных камер марки CAM от компании «Теко», различных оптоволоконных кабелей, коммутаторов и т. д.), системой MES (система управления производством, используемая для ежедневного контроля, статистики и анализа производства), системой AFM (система телевизионного наблюдения за пламенем котлов), а также автоматической системой пожарной сигнализации (состоящей из детекторов пламени FMD, взрывозащищенных устройств); Аудиовизуальный сигнализатор VAA ; Состав элементов системы MCP для ручного сигнализирования в условиях взрывоопасной среды: вышеупомянутые системы используют приборы, расположенные на месте эксплуатации, различные карты в устройстве FAR, а также позволяют осуществлять обмен данными через различные интерфейсы, такие как RS485, OPC, и с использованием протоколов связи, таких как MODBUS, PROFIBUS. Благодаря сетям V-сеть, E-сеть и т. д. создается крупная локальная сеть. Кроме того, с помощью серверов GPS и устройств для синхронизации времени время синхронизируется с пекинским временем, что обеспечивает возможность контроля и наблюдения за процессами. В этих системах: 1. В заводах: где должны находиться пункты управления – в помещениях для операторов или внутри самого производственного зала? (например, система автоматического оповещения о пожаре), какие устройства размещаются как в помещении операторов, так и снаружи (например, системы MES, GS)? 2. В CCR (центральной комнате управления) какие системы должны находиться рядом с операторами, чтобы их было легко использовать? (например, SIS, CCS), а что насчёт GS? 3. Для крупных объединенных цехов, например, с 5 крупными установками, следует ли для каждой системы создавать отдельную панель управления или использовать только одну панель управления? Например: система GS, система MES, система CCTV, система AFM? 4. Как эффективно расположить в ограниченном пространстве центральной контрольной комнаты, например, 30 мониторов, установленных один поверх другого (всего 60 устройств), чтобы обеспечить безопасность, тишину, удобство и скорость работы, а также учесть возможности дальнейшего расширения и модернизации? Как все это настроено? Кажется, удобно в использовании?
Reply #22015-08-31
Если у кого-то есть планы расположения различных терминалов в центре управления (HIS, AUX, AFM, GS, MES и т. д.), пожалуйста, пришлите их мне на электронную почту 328104062@QQ.COM для ознакомления. Большое спасибо!
Reply #32015-08-31
Пожалуйста, присылайте мне также план помещения для внешних операций, чтобы я мог его изучить. Спасибо!
Reply #42015-09-01
Никто не придёт поговорить? Планы расположения, схемы кронштейнов систем — на самом деле нет ничего лучшего, есть только ещё лучше! Я просто хочу почерпнуть опыт у всех, ведь даже уроки бывают ценными
Reply #52015-09-01
1. Терминалы, обычно размещаемые в помещении для внешних операций, служат лишь для отображения информации и не имеют прав на управление. 2. Соответствующие системы сигнализации о пожаре, горючих веществах, токсичных веществах и т. д. установлены только в центральной контрольной комнате. 3. Панели управления DCS, мониторы и системы взаимного блокирования в центральной комнате управления расположены отдельно от других устройств. 4. Что касается способа расположения, то это во многом зависит от пространства в центральной контрольной комнате. Я посещал некоторые учреждения: в некоторых устройства располагались в один ряд, а в других — в два ряда. Самый роскошный вариант спроектирован в формате офиса: каждое устройство находится в отдельном пространстве, разделенных перегородками — очень удобная планировка!
Reply #62015-09-02
Есть ли диаграмма распределения? Каковы количество и расположение отдельно установленных элементов?
Reply #72015-09-02
Отправить электронное письмо: 328104062@qq.com
Reply #82015-09-03
Комната для внешних операций располагается на производственной площадке, в углу оборудования; она находится в одном здании с FAR
Reply #92015-09-04
Как объединить изображения от SIS, GS, CCS, CCTV, AMS и т. д. в панели управления DCS для мониторинга? ? Какие работы необходимо выполнить?
Reply #102015-09-13
Как объединить изображения от SIS, GS, CCS, CCTV, AMS и т. д. в панели управления DCS для мониторинга? ? Какие работы необходимо выполнить?
Reply #112015-09-18
Как объединить изображения от SIS, GS, CCS, CCTV, AMS и т. д. в панели управления DCS для мониторинга? ? Какие работы необходимо выполнить? 1. Узел DCS станции управления активами AMS; сервер размещен в комнате инженеров. Также в AMS должны быть подключены другие HART-датчики, не относящиеся к системе DCS, такие как датчики SIS и CCS. Они подключаются к основному устройству AMS через сеть связи 485 (к станции AMS добавляется хаб). Это удаленная сеть FAR—CCR, поскольку разделитель сигналов HART для системы SIS находится в FAR. 2. SIS, GS, CCS обычно интегрируются в большую платформу DCS с помощью 485-RTU (это надежный способ; ведь речь идет о точках мониторинга, поэтому скорость передачи данных может быть ниже). GS может использовать DCS; во всем контрольном зале создается отдельная станция мониторинга газов, на которой объединяются изображения от различных устройств. В HIS каждого устройства также предусмотрены экраны для отображения информации о газах. Панели управления SIS/CCS и HIS DCS расположены вместе (также имеется панель дополнительного управления с кнопками), что обеспечивает централизованное управление. Ключевые моменты SIS и CCS, а также аспекты, связанные с процессом, должны отображаться на интерфейсе HIS в DCS для объединения соответствующей информации об операциях. Кроме того, я рекомендую разделить зону операций по устройствам (это более удобно). 3. CCTV следует интегрировать в контроллер мозаики большого экрана/матричный коммутатор, который будет передавать изображение на большой экран. 4. Серверы с историческими данными DCS должны быть максимально резервированными. 5. Оптимально разместить сервер OPC в комнате инженеров. 6. Если в электрооборудовании используются интеллектуальные модули MCC, то можно передавать информацию о некоторых несущественных сбоях/параметрах работы в DCS; для этой цели часто используется протокол 485. Если преобразователь частоты должен быть подключен к DCS в сетевом режиме, то чаще всего используется PROFIBUS; для передачи сигналов управления можно использовать как кабельную связь, так и другие способы (мы все это использовали). Скорость передачи данных по PROFIBUS также гарантирована. Если эти аналоговые значения, такие как ток двигателя, тоже должны передаваться, необходимо учитывать нагрузку контроллера и оставлять дополнительный запас. Способы связи с третьими сторонами зависят от «подхода» основной системы DCS. Например, использование протокола 485 у SIEMENS представляет сложности, ведь эта компания использует архитектуру PROFI; то же самое касается и компании LS. Кроме того, после определения формата DCS он распространяется среди третьих сторон, что позволяет рано обнаруживать проблемы.
Reply #122015-09-21
Помню, на ежегодной конференции NPRA была статья, посвящённая этой проблеме. Из этого поста я многому научился, сохраняю.
Reply #132015-09-21
Государственные предприятия организованы именно так, с учетом определенных критериев качества. Если у хроматографа нет собственной системы управления, можно рассмотреть возможность создания сети управления анализаторами ; Сеть анализа LIMIS в лаборатории передает данные на уровень принятия решений в MES, без необходимости обращения к платформе DCS. @жиагуоюнь

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.