Проблема в позиционере клапана?

2015-09-01View Original

Thread Content

Вчера при работе с приборами возникла проблема: регулирующий клапан для контроля потока, используемый в качестве вспомогательной системы управления уровнем жидкости. При ручном управлении клапаном поток сохраняет стабильность, но при переходе на автоматический режим или режим последовательной связи поток сильно колеблется. Старшина сказал, что причина в позиционере клапана. Это правда? Разве при ручном управлении позиционер клапана не оказывает влияния?
Reply #22015-09-01
Хотя современные автоматические системы управления обладают функцией бесперебойной смены режимов, тем не менее при ручном управлении, когда значение, заданное оператором, приближается к измеряемому значению, воздействие внешних факторов снижается, а работа системы становится более стабильной. Амплитуда автоматических колебаний чрезвычайно велика, что указывает на то, что параметры PID не настроены правильно. Необходимо заново подобрать подходящие значения параметров.
Reply #32015-09-01
Эмм, но я хотел бы сначала выяснить: связано ли это с позиционером клапана, без необходимости проведения тестов на PID?
Reply #42015-09-01
Нельзя с уверенностью сказать, что проблема в позиционере. Но судя по тому, что вы говорите, вероятнее всего проблема в позиционере. Также необходимо учитывать, работает ли цепь нормально, правильны ли параметры PID, происходит ли утечка в корпусе клапана и так далее. Нужно поочередно исключать варианты, чтобы найти причину.
Reply #52015-09-01
Тогда старший смены и опытный рабочий говорили именно о проблеме с позиционером. Если проблема действительно в позиционере, то использование каскадирования можно понять. Я просто хотел спросить: если проблема в позиционере, не повлияет ли это на работу в ручном режиме?
Reply #62015-09-01
В ручном режиме всё работает нормально, просто невозможен автоматический режим. Проблема не в позиционере клапана, а в том, что параметры PID дополнительного управления настроены неправильно
Reply #72015-09-02
Лично я считаю, что эта проблема связана как с детектором положения, так и с PID. При ручном управлении все стабильно, что означает, что клапан может удерживаться на определенном уровне открытия, поэтому расход жидкости остается стабильным без значительных колебаний. Крупные колебания потока при автоматическом режиме указывают на то, что клапан постоянно находится в процессе регулировки и не может найти подходящее положение. Это связано с зоной бездействия и коэффициентом усиления позиционера клапана, а также с параметрами настройки системы PID. Лучше всего — комплексное управление.
Reply #82015-09-02
Следует отрегулировать параметры P, I, D клапана; Подходящая кривая выходных значений сходится и остается стабильной.
Reply #92015-09-02
Лично я считаю, что это не так уж и связано с детектором положения. Если с детектором есть проблемы, то и в ручном режиме клапан, безусловно, будет показывать колебания. Причина в том, что параметры PID не настроены правильно
Reply #102015-09-02
Кажется, это не так уж и связано с позиционером — если стабилизация происходит вручную, значит, с позиционером всё в порядке
Reply #112015-09-02
Управление в ручном режиме, необходимо лично проверить положение клапана. Вероятность проблем с позиционером клапана невелика; скорее всего, причина кроется в нестабильном уровне жидкости. Рекомендуется перейти на ручное управление
Reply #122015-09-02
Это не связано с позиционером, главное — настроить параметры PID. Судя по вашему описанию, у вас, вероятно, цепочка последовательной регулировки.
Reply #132015-09-02
Это каскадная система: в начале все было стабильно. Позже объем потока в устройстве выше по течению увеличился. Мы вручную настроили стабильность, но после этого снова возникла такая ситуация — большие колебания
Reply #142015-09-02
Да, я думаю, что если локатор не работает нормально, это также повлияет на ручное управление
Reply #152015-09-02
Ручное управление работает нормально, что говорит лишь о том, что с сердечником клапана и давлением в насосе всё в порядке. Это не значит, что с позиционером обязательно есть проблема. Невозможность работы в режимах автоматического управления и каскадирования указывает на проблему при действии клапана. Проблемы с действиями могут иметь множество причин. Возможно, проблема в самом сигнале, или же проблема с приемом сигнала у детектора положения. Возможно, хрипы вызваны утечкой воздуха в цилиндре. Что касается старшего бригадира и опытных рабочих, которые говорят, что проблема в позиционере, то, возможно, они исходят из своего опыта, а не на основании наблюдаемых явлений. Возможно, этот локатор уже ремонтировался.
Reply #162015-09-03
PID настроен неправильно, проблема не в локаторе на месте

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.