Один прибор FF уже питается, но не подключен к шине. Может ли панель управления 475 работать напрямую с FF+/FF- для обмена данными?
Reply #22015-09-01
Нельзя, необходим источник питания FF, но тогда можно будет просматривать только некоторую базовую информацию с панели управления, настроить её нельзя.
Reply #32015-09-02
Спасибо~ Тогда просто F+, FF- плюс один канал питания 24 В? Так можно подключиться?
Reply #42015-09-07
Внешний источник питания позволяет установить соединение для обмена данными и считать часть информации с прибора, но настроек настроить нельзя. Я пришел к этому выводу благодаря экспериментам.
Reply #52015-09-21
Хорошо, большое спасибо за предоставленную информацию~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.